خرابی سیستم DCS هانلی‌شی

2016-11-29View Original

Thread Content

سیستم هانلی‌شی ۵.۲۴؛ امروز متوجه شدیم که سرور B دارای چراغ قرمز است و دچار اختلال شده است. ایستگاه اپراتور شماره ۵۶، اتصال به شبکه ۱۳۱ وجود دارد اما اتصال به شبکه ۱۳۰ ممکن نیست. پس از راه‌اندازی مجدد سرور، پیامی ظاهر شد: «فرآیند اولیه‌سازی سوکت شبکه برای تشخیص دو سرور موفقیت‌آمیز نبود؛ لطفاً بررسی کنید که آیا اتصال شبکه قطع شده است یا خیر.» کمک! !
Reply #22016-11-29
شبکه ۱۳۱ کار می‌کند، شبکه ۱۳۰ کار نمی‌کند؛ پس از راه‌اندازی مجدد سرور، پیامی ظاهر می‌شود: فرآیند اولیه‌سازی سوکت شبکه برای دو سرور موفقیت‌آمیز نبود، لطفاً بررسی کنید که آیا اتصال شبکه قطع شده است یا خیر. من به شما گفتم، بررسی کنید که آیا اتصال به شبکه ۱۳۰ قطع شده است یا نه؛ بعد فقط پینگ شبکه ۱۳۰ را انجام دهید
Reply #32016-11-29
اگر قبلاً همه چیز عادی بود و ناگهان چنین مشکلی پیش آمد، احتمالاً کارت شبکه خراب شده است
Reply #42016-12-01
مشکل حل شد؛ مشکل این بود که آدرس IP سرور B در پول آدرس‌ها گم شده بود، پس از وارد کردن مجدد، سرور دوباره راه‌اندازی شد و همه چیز عادی شد!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.