Falha no sistema DCS da HaliTech

2016-11-29 View Original

Thread Content

Siemens System 5.24: hoje foi detectado um problema no servidor B, que apresentava luz vermelha indicando falha. A estação do operador com número 56 tem conexão na rede 131, mas não há conexão na rede 130. Após reiniciar o servidor, foi relatado que houve falha na inicialização dos sockets de rede para diagnóstico entre os dois servidores. Por favor, verifique se há interrupção na rede. Ajuda! !
Reply #2 2016-11-29
131 está conectado, 130 não está conectado. Após reiniciar o servidor, é exibida a mensagem: Falha na inicialização dos sockets de rede para diagnóstico de duplo servidor. Por favor, verifique se a conexão de rede foi interrompida. Já disse a você: verifique se a rede 130 está interrompida. Depois, basta fazer um ping à rede 130
Reply #3 2016-11-29
Se antes estava tudo normal e de repente ocorreu esse problema, provavelmente é o cartão de rede que está danificado
Reply #4 2016-12-01
O problema foi resolvido: o endereço IP do servidor B no pool de endereços se perdeu. Após gravá-lo novamente, o servidor voltou a funcionar normalmente!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.