Comment procéder à la réception des câbles ?
Modèle, apparence, fonctionnement (on/off), longueur.
Ce qui a été dit en haut est assez complet, il y a aussi les documents !
Modèle du câble, diamètre du câble, matériau, apparence, longueur, certificat de conformité. Une fois, le numéro de la ligne centrale du câble que nous avions acheté affichait même 100 mètres
On ne peut rien y faire, l’équipement est géré par le département des achats
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zhanght321 le 30/11/2016 à 21:09. Il est préférable d’utiliser un testeur d’isolation : la valeur d’isolation doit être d’au moins 20 MΩ, entre les fils et entre les fils et l’écran; Il y a aussi la résistance, qui ne doit pas dépasser la valeur standard ; une valeur trop élevée indique un faible taux de cuivre. J’étais sur le chantier en train de travailler ; une fois, j’ai posé plus de 200 mètres sans mesurer la résistance, ce qui a entraîné l’absence de tension DC24V sur place. Après mesure, la résistance s’est avérée être deux fois trop élevée. Une fois que les câbles adéquats ont été refaits, tout a fonctionné normalement.
Il y a aussi la longueur de chaque bobine : si elle est trop courte, cela entraîne beaucoup de gaspillage ; si elle est trop longue, cela complique le transport et le déroulement du fil. De plus, les bureaux d’études indiquent souvent qu’il ne doit y avoir aucun raccord au milieu de chaque bobine de câble.
Est-il possible de détecter, lors de la réception des marchandises, s’il y a des jonctions dans le câble central du rouleau de câbles, ou s’il est de section uniforme ? ? ? Ce n’est que lors du déploiement du câble que cela peut être découvert. Y a-t-il une meilleure façon ? ? ? ? ?
Il semble difficile de détecter une telle situation à l’étage !