Problemas de recepção e inspeção dos cabos

2016-11-29 View Original

Thread Content

Como realizar a inspeção da chegada dos cabos?
Reply #2 2016-11-29
Modelo, aparência, ligado/desligado, comprimento.
Reply #3 2016-11-29
O que foi dito acima está bastante completo; além disso, há os materiais!
Reply #4 2016-11-29
Modelo do cabo, diâmetro do cabo, material, aparência, comprimento, certificado de conformidade. Uma vez, o marcador da linha central do cabo que compramos indicou 100 metros a mais
Reply #5 2016-11-29
Tudo é possível :lol
Reply #6 2016-11-30
Não há nada que se possa fazer, afinal, os instrumentos são de responsabilidade do departamento de compras
Reply #7 2016-11-30
Este tópico foi editado pela última vez por zhanght321 em 30/11/2016, às 21:09. É recomendável usar um medidor de isolamento para verificar se o valor de isolamento é superior a 20 MΩ, tanto entre os fios quanto entre os fios e o revestimento de proteção; Além disso, o valor da resistência não pode ser maior que o valor padrão; um valor muito alto indica que o teor de cobre é baixo. Eu estava trabalhando no local de construção. Uma vez, coloquei mais de 200 metros de cabo sem medir o valor de resistência, o que fez com que não houvesse alimentação de 24V DC no local. Ao medir a resistência, percebi que ela era o dobro do valor normal. Depois de substituir os cabos por outros adequados, tudo voltou ao normal.
Reply #8 2016-12-01
Outro ponto é o comprimento de cada rolo: se for muito curto, há mais desperdício; se for muito longo, torna-se difícil transportá-lo e estendê-lo. Além disso, os escritórios de projeto costumam indicar que não devem haver conexões no meio de cada rolo de cabo.
Reply #9 2016-12-06
É possível verificar, durante a inspeção das mercadorias recebidas, se o cabo no meio do rolo de cabos possui conexões ou não, e se seu diâmetro é uniforme? ? ? Só pode ser detectado ao colocar o cabo. Existe alguma maneira melhor? ? ? ? ?
Reply #10 2016-12-06
Essa situação no andar de cima parece ser difícil de detectar!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.