E+H کیبل بیسڈ راڈار

2016-11-29View Original

Thread Content

E+H کیبل بیسڈ راڈار، غیرخطی تغیرات کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے؛ اس کیبل کی لمبائی 16.8 میٹر ہے، مائع کی سطح کی بلندی 5 میٹر ہے، اور پیمائش کی حد بھی 5 میٹر ہے۔ مائع کی سطح 14.56 ہے، جبکہ پیمائش کی لمبائی 16.5 میٹر ہے۔ کیوں؟
Reply #22016-11-29
گائیڈ ویو ٹیوب کے اوپری حصوں میں کوئی سوراخ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ٹیوب کے اندر موجود مائع کی سطح، ٹینک کی مائع کی سطح سے نیچے رہتی ہے۔
Reply #32016-11-29
کم سطحِ مائع ٹھیک ہے، جبکہ زیادہ سطحِ مائع ٹھیک نہیں ہے مزید چند ایسے مقامات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جہاں مائع کی سطح زیادہ ہے؛ ممکن ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ موجود ہو، جس کی وجہ سے مائع کی سطح کی پیمائش درست نہ ہو رہی ہو۔ کیا یہ مسئلہ گائیڈ ویو ٹیوب کی نصباتی غلطی کی وجہ سے ہ اگر یہ ایک گائیڈ ویو ٹیوب ہے، تو اوپر بیان کیا گیا نقطہ درست ہوسکتا ہے؛ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ سوراخ کتنی بلندی پر ہے۔ مائع کی سطح سب سے اوپر والے سوراخ کے قریب ہی رہ جاتی ہے۔ اگر یہی مسئلہ ہے، تو راڈار فلینج کو ہٹا کر دوبارہ لگا دینے سے مائع کی سطح فوراً بحال ہو جائے گی۔ البتہ، بعد میں بھی یہی مسئلہ پیش آسکتا ہے؛ لیکن کم از کم یہ تو یقینی ہے کہ یہی مسئلہ ہے۔
Reply #42016-12-06
15.3 میٹر کی سطح پر، راڈار ہیڈ کو الگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مائع کی سطح کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عجیب! ! ! ! :L:L:L:L
Reply #52022-06-30
راڈار کے ذریعے DCS کو سگنل بھیج کر متعدد نقاط پر چیک کیا جائے تاکہ لینیئرٹی کا پتہ چل سکے۔ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو، تو ویوفارم گراف کا جائزہ لے کر یہ دیکھا جائے کہ 14.56 کی جگہ پر کوئی زیادہ ریفلیکشن والی لہر تو نہیں ہے۔ ایسی جگہوں کا پتہ لگا کر ان سے نجات حاصل کرنے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.