Thread Content
En los sistemas de calderas a base de aceite térmico, ¿cómo se realiza la deshidratación del aceite?
2. Encender la bomba de circulación del aceite térmico para que este circule en el sistema en estado frío, durante al menos media hora. Una vez que el aceite térmico haya circulado completamente por el sistema, se puede encender el horno eléctrico. 3. Se eleva la temperatura a 50 °C a una tasa de menos de 20 °C por hora; se mantiene esta temperatura durante 2 horas ; Luego, se aumenta la temperatura a 80 °C a una tasa de menos de 15 °C por hora; posteriormente, se mantiene esa temperatura durante 3 horas ; Luego, se eleva a 100 °C a una velocidad de menos de 10 °C por hora. 4. Cuando la temperatura del aceite térmico alcance los 100 °C, el sistema mantiene esa temperatura constante y entra en la fase de deshidratación y extracción de gases. La temperatura máxima del aceite térmico no debe superar los 130 °C (Nota: Se considera que el proceso de desgasificación se ha completado cuando la presión en la salida de la bomba de circulación del aceite térmico se estabiliza entre 120 y 130 °C). 5. Una vez finalizada la fase anterior, se continúa elevando la temperatura a una tasa no superior a 2 °C por hora, hasta alcanzar los 150 °C. Esta fase debe mantenerse durante al menos 10 horas; en este momento, el sistema se encuentra en la fase de extracción de gases. 6. Cuando la temperatura del aceite térmico alcance los 150 °C, el sistema comienza a calentarse a una velocidad de no más de 12 °C por hora, hasta llegar a los 180 °C; en ese momento, el aceite térmico está listo para ser utilizado.
El nuevo aceite se obtiene, por último, de los fabricantes de aceites térmicos.
Ya se ha explicado todo anteriormente sin repetirlo; el punto clave está en la fase de desgasificación y deshidratación a una temperatura constante de 100-105 grados. Es necesario vigilar atentamente las fluctuaciones en el nivel del líquido en el tanque superior, para evitar que ocurra un hervor excesivo y derrame de aceite. También es importante mantener estable la temperatura del horno. Solo así se puede garantizar un bombeo adecuado del aceite calorífico, lo cual permite llevar a cabo la desgasificación, deshidratación y eliminación de los componentes ligeros. Solo cuando la presión del bomba sea estable se puede seguir aumentando la temperatura para continuar con el proceso de desgasificación y deshidratación.