Di dalam suatu bangunan, terdapat sistem peringatan dini kebakaran. Dari hasil pemeriksaan kualitas pemasangan detektor kebakaran tersebut, yang tidak memenuhi persyaratan pemasangan adalah ( ). A. Jarak horizontal antara detektor asap tipe titik yang terpasang di langit-langit dengan lubang-lubang ventilasi di langit-langit tersebut adalah 1 m.
B. Jarak antara detektor suhu tipe titik yang terpasang di langit-langit koridor berlebar 2 m adalah 12 m.
C. Jarak vertikal antara sepasang detektor asap berbasis sinar inframerah yang terpasang di atrium dengan ketinggian 12 m dari permukaan tanah adalah 11 m, dan pada ketinggian ini tidak ada halangan apa pun.
D. Lampu konfirmasi alarm pada detektor asap di ruang konferensi menghadap ke arah pintu masuk ruang konferensi. Berikan jawaban beserta penjelasannya
B. Jarak antara detektor suhu tipe titik yang terpasang di langit-langit koridor dengan lebar 3 m adalah 12 m
B. Jarak antara detektor suhu tipe titik yang terpasang di langit-langit koridor berlebar 2 m adalah 12 m
Jawabannya benar, terima kasih atas partisipasinya semua! :)
Di dalam suatu bangunan, terdapat sistem peringatan dini kebakaran. Dari hasil pemeriksaan kualitas pemasangan detektor kebakaran tersebut, yang tidak memenuhi persyaratan pemasangan adalah (B). A. Jarak horizontal antara detektor asap tipe titik yang terpasang di langit-langit dengan lubang-lubang udara di langit-langit tersebut adalah 1 m.
B. Jarak antara detektor suhu tipe titik yang terpasang di langit-langit koridor dengan lebar 2 m adalah 12 m.
C. Jarak vertikal antara sepasang detektor asap berbasis sinar inframerah yang terpasang di atrium dengan ketinggian 12 m dari permukaan tanah adalah 11 m. Pada ketinggian ini, tidak ada benda apa pun yang menghalangi pandangan detektor tersebut.
D. Lampu pengingat alarm pada detektor asap di ruang konferensi menghadap ke pintu masuk ruangan tersebut. Saat memasang detektor di langit-langit koridor dengan lebar kurang dari 3 m, sebaiknya detektor tersebut dipasang di tengah-tengah. Jarak antara detektor suhu tipe titik tidak boleh melebihi 10 m.
Jarak pemasangan detektor kebakaran tipe titik B tidak boleh melebihi 10 meter
B. Jarak antara detektor suhu tipe titik yang terpasang di langit-langit koridor berlebar 2 m adalah 12 m
Pilih B. **Penjelasan:** Detektor asap dan suhu tipe titik: (1) Jarak horizontal antara detektor dan dinding atau balok tidak boleh kurang dari 0,5 m. Di sekitar detektor, dalam jarak horizontal 0,5 m, tidak boleh ada benda yang menghalangi pandangan. Jarak horizontal antara detektor dan sumber udara AC tidak boleh kurang dari 1,5 m. Sedangkan jarak horizontal antara detektor dan lubang-lubang ventilasi di langit-langit tidak boleh kurang dari 0,5 m. (2) Saat memasang detektor di plafon koridor dengan lebar kurang dari 3 m, sebaiknya pasangnya di bagian tengah. Jarak pemasangan detektor kebakaran tipe titik untuk mendeteksi suhu, tidak boleh melebihi 10 m; sedangkan jarak pemasangan detektor kebakaran tipe titik untuk mendeteksi asap, tidak boleh melebihi 15 m. Jarak antara detektor dan dinding ujung tidak boleh melebihi setengah dari jarak pemasangan.