Thread Content
Cần phải báo cáo kiểm tra khi sửa chữa vách ngăn làm mát nước của lò hơi không? Nhà sản xuất phụ tùng nói không cần
Vách làm mát nước của lò hơi thuộc loại đường ống chịu áp lực, là thiết bị đặc biệt; tôi nghĩ cần phải kiểm tra. Bạn có thể tham khảo ý kiến từ cơ quan kiểm định chuyên ngành
Các lò hơi chịu áp lực theo quy định phải được kiểm tra, nhưng trong quá trình thi công hàng ngày, các xưởng sửa chữa vì muốn tiết kiệm chi phí nên không tiến hành việc kiểm tra này. Thực ra việc kiểm tra đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ là để thu một khoản phí thôi.
Việc này cần có chứng chỉ, nếu đã có chứng chỉ thì còn báo cáo làm gì nữa. Nếu không có, tốt nhất nên thi. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì sẽ có người phải chịu trách nhiệm về các bạn.
Lò hơi thuộc loại thiết bị đặc biệt; ngoài việc phần chịu áp lực của lò cần được kiểm tra, thì còn có cả kiểm tra bên trong và kiểm tra bên ngoài nữa.
Công việc sửa chữa cần được thực hiện bởi các doanh nghiệp sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa có đủ năng lực phù hợp. Diện tích bề mặt tiếp xúc với nhiệt của các ống cần sửa chữa không được vượt quá 10% tổng diện tích bề mặt tiếp xúc với nhiệt đó, và số lượng ống cần sửa chữa cũng không được vượt quá 10 ống. Nếu không, cần phải mang chúng đi kiểm tra
Công việc này cần được thực hiện bởi các doanh nghiệp sản xuất hoặc đơn vị sửa chữa có đủ năng lực phù hợp. Các kế hoạch sửa chữa và giấy chứng nhận năng lực sửa chữa cũng cần được lưu giữ cẩn thận. Diện tích bề mặt ống bị sửa chữa không được vượt quá 10% tổng diện tích bề mặt ống đó, và số lượng ống bị sửa chữa cũng không được vượt quá 10 ống. Nếu không, cần phải báo cáo để kiểm tra
Khi kiểm tra bên trong phòng thí nghiệm, cần kiểm tra lớp vách làm mát bằng nước
Theo tiêu chuẩn TSG G0001-2012, việc thay thế các ống bề mặt tiếp xúc với nhiệt, khi số lượng ống cần thay thế chiếm hơn 10% tổng số ống thuộc loại này, và con số đó không ít hơn 10 ống, được coi là công việc sửa chữa quan trọng; do đó cần phải báo cáo để kiểm tra.