Thread Content
Por aqui, projetamos 2 tanques subterrâneos de camada única com capacidade de 100 m³, destinados ao armazenamento de diesel leve. A distância entre os dois tanques é de 1 m. A profundidade da base dos tanques é de 4 m; a altura do suporte é de 290 mm. O diâmetro dos tanques é de 3 m, e o seu comprimento é de 16,04 m. Os dois tanques estão localizados dentro de uma piscina impermeável, com areia fina preenchendo o espaço ao redor deles. Originalmente, as duas tanques deveriam ser colocadas separadamente, mas a unidade responsável pelo uso pediu que eles fossem conectados na parte inferior. É a primeira vez que me envolvo com isso. Gostaria de perguntar: é possível?
Do ponto de vista de uso, é possível. Por questões de segurança, provavelmente não é adequado, pois um recipiente pode gerar eletricidade estática. Ambos os tanques foram gravemente danificados.
Este tópico foi editado pela última vez por wanlirn em 30/11/2016, às 23:16. Se for uma empresa fabricante de equipamentos, não há problema algum, seja na fase de construção ou não. Se o usuário fizer esse pedido, basta fazer uma conexão na parte inferior do tanque e indicá-la no diagrama geral, marcando-a como “porta de reserva” ou “porta de manutenção”. Se ela será conectada ou não, isso não depende de você
Os tanques enterrados têm um tubo na parte de baixo; será que vazam? Alguém fez algo assim? :)
É melhor que os tanques enterrados não sejam conectados dessa maneira. Os tanques têm algum mecanismo para evitar a flutuação? Tanques enterrados têm o problema de flutuar; quem pode garantir que os dois tanques flutuarão ao mesmo tempo? Além disso, esse tubo, ao ser enterrado em areia fina, sofre muita corrosão; embora seja possível fazer um tratamento anticorrosivo. O pedido dos usuários visa, basicamente, resolver o problema da transferência inversa de conteúdo entre os tanques. Portanto, é possível utilizar outros processos para possibilitar essa transferência mútua de conteúdo entre os tanques.
Recomenda-se conectar o tubo de inserção pela parte superior...
Os tanques de gasolina nos postos são preenchidos com areia neutra, não é?
Por que a parte inferior precisa estar conectada?
Conecte os 2 tanques um ao outro. Segundo a fabricante, isso facilita a descarga do óleo; não é mais necessário verificar o nível do óleo, nem se preocupar com o risco de transbordamento dos tanques. :L
E se houver um acidente na parte inferior e for necessário intervir? O que fazer? Se for necessário, o tratamento na parte superior deve ser feito bem
Eu instalei uma junção em T na saída da bomba de descarga e na entrada da bomba de alimentação, para que seja possível descarregar e bombear óleo dos dois tanques ao mesmo tempo. Isso seria suficiente? :Lol, não precisa se preocupar com o problema de refluxo também.