É possível conectar dois tanques horizontais enterrados, com capacidade de 100 m3 cada, por meio de válvulas?

2016-11-30 View Original

Thread Content

Por aqui, projetamos 2 tanques subterrâneos de camada única com capacidade de 100 m³, destinados ao armazenamento de diesel leve. A distância entre os dois tanques é de 1 m. A profundidade da base dos tanques é de 4 m; a altura do suporte é de 290 mm. O diâmetro dos tanques é de 3 m, e o seu comprimento é de 16,04 m. Os dois tanques estão localizados dentro de uma piscina impermeável, com areia fina preenchendo o espaço ao redor deles. Originalmente, as duas tanques deveriam ser colocadas separadamente, mas a unidade responsável pelo uso pediu que eles fossem conectados na parte inferior. É a primeira vez que me envolvo com isso. Gostaria de perguntar: é possível?
Reply #2 2016-11-30
Do ponto de vista de uso, é possível. Por questões de segurança, provavelmente não é adequado, pois um recipiente pode gerar eletricidade estática. Ambos os tanques foram gravemente danificados.
Reply #3 2016-11-30
Este tópico foi editado pela última vez por wanlirn em 30/11/2016, às 23:16. Se for uma empresa fabricante de equipamentos, não há problema algum, seja na fase de construção ou não. Se o usuário fizer esse pedido, basta fazer uma conexão na parte inferior do tanque e indicá-la no diagrama geral, marcando-a como “porta de reserva” ou “porta de manutenção”. Se ela será conectada ou não, isso não depende de você
Reply #4 2016-12-01
Os tanques enterrados têm um tubo na parte de baixo; será que vazam? Alguém fez algo assim? :)
Reply #5 2016-12-01
É melhor que os tanques enterrados não sejam conectados dessa maneira. Os tanques têm algum mecanismo para evitar a flutuação? Tanques enterrados têm o problema de flutuar; quem pode garantir que os dois tanques flutuarão ao mesmo tempo? Além disso, esse tubo, ao ser enterrado em areia fina, sofre muita corrosão; embora seja possível fazer um tratamento anticorrosivo. O pedido dos usuários visa, basicamente, resolver o problema da transferência inversa de conteúdo entre os tanques. Portanto, é possível utilizar outros processos para possibilitar essa transferência mútua de conteúdo entre os tanques.
Reply #6 2016-12-01
Recomenda-se conectar o tubo de inserção pela parte superior...
Reply #7 2016-12-01
Os tanques de gasolina nos postos são preenchidos com areia neutra, não é?
Reply #8 2016-12-01
Por que a parte inferior precisa estar conectada?
Reply #9 2016-12-01
Conecte os 2 tanques um ao outro. Segundo a fabricante, isso facilita a descarga do óleo; não é mais necessário verificar o nível do óleo, nem se preocupar com o risco de transbordamento dos tanques. :L
Reply #10 2016-12-02
E se houver um acidente na parte inferior e for necessário intervir? O que fazer? Se for necessário, o tratamento na parte superior deve ser feito bem
Reply #11 2016-12-02
Eu instalei uma junção em T na saída da bomba de descarga e na entrada da bomba de alimentação, para que seja possível descarregar e bombear óleo dos dois tanques ao mesmo tempo. Isso seria suficiente? :Lol, não precisa se preocupar com o problema de refluxo também.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.