Thread Content
Pourriez-vous m’indiquer dans quels cas utiliser une barrière de sécurité de type Zener et dans quels cas utiliser une barrière de sécurité isolée ? Il y a maintenant une nouvelle règle : les grilles Zener ne peuvent pas être utilisées dans les circuits d’interblocage. Mais je ne sais pas pourquoi, alors je vous demande aux experts de bien vouloir m’expliquer. J’attends votre réponse avec impatience. Je vous remercie beaucoup ! ! !
Pourquoi personne ne m’aide à répondre à cette question ? Est-ce que c’est la zone de publication qui est incorrecte ?
Les barrières de sécurité comprennent principalement les barrières de sécurité Zener et les barrières d’isolement. Les barrières d’isolement sont utilisées principalement pour l’isolement des signaux, pour éliminer les interférences et les perturbations liées aux signaux, mais elles n’ont pas de capacité anti-explosion. Les barrières Zener, quant à elles, servent principalement à assurer la sécurité sur le terrain en limitant l’énergie
La barrière de sécurité Zener est un produit assez ancien, et sa production est aujourd’hui très limitée. On utilise plutôt des fusibles rapides, des résistances de limitation de courant ou des diodes de limitation de tension dans les circuits afin de limiter l’énergie électrique entrante, et ainsi garantir l’énergie fournie à la zone dangereuse. La barrière de sécurité d’isolement est un produit mature largement utilisé aujourd’hui, qui repose principalement sur une structure circuitique assurant l’isolement électrique entre les entrées, les sorties et l’alimentation, tout en répondant aux exigences d’énergie limitée pour les systèmes intrinsèquement sûrs. Par rapport à la protection de type Zener, bien qu’elle soit plus chère, ses avantages significatifs en termes de performance apportent des bénéfices encore plus importants aux applications utilisatrices.
Les barrières Zener et les barrières d’isolement font toutes deux partie intégrante des circuits intrinsèquement sûrs. Ce que je ne comprends pas, c’est en quoi les instruments primaires sur site utilisés avec les barrières Zener diffèrent de ceux utilisés avec les barrières d’isolement ? Si l’énergie nécessaire au fonctionnement des instruments de mesure sur site est élevée, cela signifie-t-il que la grille Zener ne peut pas être utilisée ? Quels instruments sur le site ne peuvent pas utiliser une grille Zener ? Quels instruments ne peuvent pas utiliser de barrière d’isolement ? Quel membre du forum peut donner un exemple ? Merci ! ! !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par liuronghai le 2 déc. 2016 à 09:16. Par exemple, les instruments triphasés à haute puissance, tels que les capteurs de détection de gaz inflammables et toxiques (avec alarme sonore et lumineuse), ne peuvent pas utiliser de barrière de sécurité. Les barrières d’isolation actuelles disposent toutes d’une fonction de limitation du courant intrinsèque, n’ont pas besoin d’être mises à la terre, mais leur coût est plus élevé ! Le Zener a un prix bas, nécessite une résistance de terre inférieure à 1 ohm, et ses exigences sont assez strictes, il n’est donc pas recommandé.
La barrière de séparation, c’est-ce que l’on appelle couramment une barrière de sécurité isolée ? Y a-t-il une différence entre elles ?
Plus précisément, il s’agit d’un isolateur et d’une barrière de sécurité isolante : le premier assure l’isolement des entrées, des sorties et de l’alimentation électrique, tandis que la seconde, en plus de posséder la technologie d’isolement du premier, dispose également d’une certification anti-explosion correspondante. Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel de sélection des produits concernés.
La grille Zener est un produit ancien ; à l’origine, il s’agissait de grilles Zener actives, tandis que la plupart celles encore utilisées aujourd’hui sont passives. Elles servent à alimenter les circuits des transmetteurs intelligents dans les systèmes DCS. Par rapport aux barrières de sécurité, elles réduisent les pertes, mais présentent de nombreux inconvénients lors de leur utilisation. Actuellement, avec le développement des composants électroniques, la consommation d’énergie des barrières de sécurité isolées diminue de plus en plus ; on estime que les barrières à diode Zener seront bientôt remplacées.