Thread Content
براہ کرم بتائیں، کن حالات میں زینر ٹائپ سیفٹی گیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کن حالات میں آئسولیشن ٹائپ سیفٹی گیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اب ایک نیا قاعدہ ہے: زینا گیٹ کو لاکنگ سرکٹس میں استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، اس لیے براہِ کرم کسی ماہر سے جواب دلوانے میں مدد کریں۔ جواب کا انتظار ہے، بہت شکریہ! ! !
کوئی بھی میری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے تاکہ میں اس سوال کا جواب حاصل کر سکوں؟ کیا میرا پوسٹ کرنے کا علاقہ غلط ہے؟
سیکیورٹی گیٹس میں بنیادی طور پر “زینا سیکیورٹی گیٹ” اور “آئسولیشن سیکیورٹی گیٹ” شامل ہیں۔ آئسولیشن گیٹس کا استعمال بنیادی طور پر سگنلوں کو الگ کرنے، رکاوٹوں سے بچانے، اور سگنلوں میں پیدا ہونے والی خللوں کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے؛ لیکن ان میں دھماکہ سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جبکہ زینا گیٹس کا استعمال دھماکوں سے بچنے اور مقامی سطح پر توانائی کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا
زینا سیفٹی گیٹ، ابتدائی دور کی مصنوعات ہیں؛ آج کل ان کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ عموماً سرکٹس میں فاسٹ فیوز، کرنٹ لمیٹنگ رزسٹرز یا وولٹیج لمیٹنگ ڈائیوڈز استعمال کئے جاتے ہیں، تاکہ درآمد ہونے والی برقی توانائی کو کنٹرول کیا جاسکے، اور اس طرح خطرناک علاقوں میں برقی توانائی کی منتقلی کو روکا جاسکے۔ آئسولیشن سیفٹی گیٹس، آج کل وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی ایک مستحکم مصنوعات ہیں؛ ان میں ان پٹ، آؤٹ پٹ اور بجلی کی فراہمی کے درمیان الیکٹریکل آئسولیشن کو یقینی بنانے والی سرکٹ ساخت استعمال کی گئی ہے۔ ساتھ ہی، یہ مصنوعات “انٹرنلی سیف” قسم کی توانائی کی حدود کے تقاضوں کو بھی پورا کرتی ہیں۔ زینر طرز کی سیفٹی سسٹموں کے مقابلے میں، اگرچہ اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن اس کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے صارفین کو زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
زینا گیٹ اور آئسولیشن گیٹ، دونوں ہی بین-این سرکٹس میں لازمی عناصر ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ زینا گیٹ اور آئسولیشن گیٹ کے ساتھ استعمال ہونے والے فیلڈ گیجوں میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی آلے کو اپنا کام انجام دینے کے لئے زیادہ توانائی کی ضرورت ہو، تو کیا ایسی صورت میں زینا گیٹ استعمال نہیں کیا جاسکتا؟ موقع پر کون سے آلات میں زینا گیٹ استعمال نہیں کیا جاسکتا؟ کون سے آلات کو اسولیشن گیٹ کا استعمال نہیں کیا جاسکتا؟ کون سا سمندری دوست مثال دے کر وضاحت کر سکتا ہے؟ شکریہ! ! !
اس پوسٹ کو آخری بار liuronghai نے 2016-12-2 کو صبح 09:16 بجے ترمیم کیا۔ مثلاً، اعلیٰ طاقت والے تین تار والے آلات، جیسے قابل اشتعال اور زہریلی گیسوں کا پتہ لینے والے آلات (جن میں آواز اور روشنی کے ذریعے الارم دینے کی سہولت بھی ہوتی ہے)، کے لئے سیفٹی گیٹ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ آج کل استعمال ہونے والے آئسولیشن گیٹس میں “بین-اینوائرنمنٹل کرنٹ لیمیٹنگ” کی سہولت موجود ہے؛ انہیں زمین سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی لاگت کافی زیادہ ہے! زینا کی قیمت کم ہے، لیکن اس کے لئے زمینی مزاحمت 1 اوم سے کم ہونی ضروری ہے۔ یہ شرائط کافی سخت ہیں، اس لئے اس کے استعمال کی سفارش نہیں کی جاتی۔
کیا “آئسولیشن گیٹ” وہی چیز ہے جسے ہم عام طور پر “آئسولیٹنگ سیفٹی گیٹ” کہتے ہیں؟ ان میں کیا فرق ہے؟
درست الفاظ میں، اسے “آئسولیٹر” اور “آئسولیشن سیفٹی گیٹ” کہا جانا چاہیے۔ “آئسولیٹر” میں ان پٹ، آؤٹ پٹ، اور پاور سپلائی کو الگ کیا جاتا ہے، جبکہ “آئسولیشن سیفٹی گیٹ” میں نہ صرف “آئسولیٹر” کی خصوصیات موجود ہیں، بلکہ اس میں دھماکہ سے بچنے سے متعلق بھی خصوصیات موجود ہیں۔ تفصیلات کے لئے متعلقہ مصنوعات کے سلیکشن ہینڈ بک کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔
زینا گیٹ، ابتدائی مصنوعات میں سے ایک تھا؛ ابتدا میں یہ “ایکٹیو زینا گیٹ” کی شکل میں استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کل زیادہ تر جگہوں پر “پیسیو زینا گیٹ” ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ DCS سسٹمز میں انٹیلیجنٹ ٹرانسمیٹرز کو بجلی فراہم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ سیفٹی گیٹ کے مقابلے میں، اس سے نقصانات کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے استعمال میں بہت سی خامیاں بھی ہیں۔ فی الحال، الیکٹرانک آلات کی ترقی کے ساتھ، آئسولیٹڈ سیفٹی گیٹس کی بجلی کی کھپت میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے؛ امید ہے کہ مستقبل میں زینا گیٹس کی جگہ دوسرے آلات لے لیں گے۔