Thread Content
1. حفاظتی اخراج اور آگ سے بچنے کے لیے درج ذیل تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔: (1) فیکٹری اور ذخائر کے علاقوں میں آگ بجھانے کے راستے بلا روک ٹوک ہونے چاہئیں، اور آگ بجھانے والے راستوں پر قبضہ کرنا سختی سے ممنوع ہے۔ فیکٹری ایریا اور سٹوریج ایریا کے مرکزی دروازے پر ایک سکیمیٹک فلور پلان ترتیب دیا جانا چاہیے۔ (2) ورکشاپس، گوداموں، دفاتر اور دیگر عمارتوں کے تمام حصوں میں حفاظتی اخراج اور انخلاء کے نشانات مکمل ہیں، اور ہنگامی انخلاء کے خاکے (حفاظتی اخراج، انخلاء کے راستے اور ہدایات، آگ کے ہائیڈرنٹس، آگ بجھانے والے آلات، ہنگامی ابتدائی طبی امداد وغیرہ) کو واضح جگہوں پر قائم کیا جانا چاہیے۔ (3) سیفٹی ایگزٹ ڈور برقرار اور بغیر نقصان کے ہونا چاہیے اور اسے آزادانہ طور پر بند کیا جا سکتا ہے۔ ; حفاظتی راستوں اور آگ سے بچنے کے مقامات پر اشیاء کا ڈھیر لگانا اور انہیں صاف رکھنا ممنوع ہے۔ پروڈکشن آپریشنز کے دوران بند ہونے سے حفاظتی اخراج سختی سے ممنوع ہے۔ (4) سیفٹی ایگزٹ کو بلاک کیے جانے یا دوسرے مقاصد کے لیے بھیس بدل کر استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ; حفاظتی اخراج، سیڑھیوں اور واک ویز کی چوڑائی کو متعلقہ عمارت کے ڈیزائن کے آگ سے تحفظ کے ضوابط کی تعمیل کرنی چاہیے، اور ہنگامی روشنی فراہم کی جانی چاہیے۔ 2. آگ بجھانے والے آلات کو درج ذیل ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔: (1) ورکشاپوں، گوداموں، دفاتر اور دیگر عمارتوں میں آگ بجھانے والے آلات کو مقام، آگ بجھانے کی سطح، تحفظ کا فاصلہ، خطرے کی سطح، کیلکولیشن یونٹ وغیرہ کی بنیاد پر "عمارتوں میں آگ بجھانے والے آلات کی ترتیب کے لیے ڈیزائن کوڈ" کے مطابق ترتیب دیا جانا چاہیے۔ (2) کمپیوٹنگ یونٹ میں ترتیب دیے گئے آگ بجھانے والے آلات کی تعداد 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور ہر سیٹنگ پوائنٹ پر آگ بجھانے والے آلات کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ (3) آگ بجھانے والے آلات کو ایک مقررہ جگہ پر ذخیرہ کیا جانا چاہیے، آلات کے نمبر ہونے چاہئیں، اور انتظام کے ذمہ دار شخص کی واضح طور پر شناخت ہونی چاہیے۔ ; آگ بجھانے والے آلات کے پاس سائٹ پر معائنہ کا ریکارڈ ہونا چاہیے جو معائنہ کی مدت کے اندر ہر (نصف) مہینے میں معائنہ پاس کرتا ہے، اور انسپکٹر کے دستخط ہونے چاہئیں۔ (4) آگ بجھانے والے آلات کے سامنے اشیاء اور ملبے کو ڈھیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آگ بجھانے والے آلات کو منتقل یا خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ; استعمال شدہ آگ بجھانے والے آلات کو ان کے اصل مقام پر واپس نہیں کیا جانا چاہیے۔ 3. فائر ہائیڈرنٹس اور واٹر پمپ کپلرز کو مندرجہ ذیل انتظامی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔: (1) فائر ٹرکوں کی پارکنگ اور آپریشن میں سہولت کے لیے سڑک کے ساتھ آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں۔ فائر ہائیڈرنٹ اور سڑک کے کنارے کے درمیان فاصلہ 2m سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور گھر کی بیرونی دیوار سے فاصلہ 5m سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ; آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس کے درمیان فاصلہ 120m سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ; تحفظ کا رداس 150m سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ (2) عمل کے آلات کے علاقے میں فائر ہائیڈرنٹس کو عمل کے آلات کے ارد گرد نصب کیا جانا چاہئے، اور ان کے درمیان فاصلہ 60m سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ (3) واٹر پمپ کپلر سڑک کے ساتھ نصب کیا جانا چاہئے اور فائر ٹرکوں کی پارکنگ اور چلانے کے لئے آسان ہونا چاہئے۔ (4) آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس کو باقاعدگی سے برقرار رکھا جانا چاہیے، اور سردیوں میں آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس اور واٹر پمپ کپلرز کے لیے اینٹی فریز اقدامات کیے جائیں۔ ; آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس، فائر پمپ اڈاپٹر وغیرہ کو متعلقہ مقررہ نشانیوں کے ساتھ سیٹ کیا جانا چاہیے۔ ; بلاکنگ، لینڈ فلنگ اور انکلوزنگ سختی سے ممنوع ہے۔ (5) آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس کو تنصیب کے مقام اور تحفظ کے علاقے کے مطابق فائر ہوزز، واٹر گنز اور رنچوں سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ (6) آؤٹ ڈور فائر ہائیڈرنٹس میں آلات کے نمبر ہونے چاہئیں اور انتظام کے ذمہ دار شخص کی واضح طور پر شناخت ہونی چاہیے۔ ; انسپکٹر کے دستخط شدہ ہر (نصف) مہینے میں اہل معائنہ کے سائٹ پر معائنہ کے ریکارڈ موجود ہیں۔ http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FvhHy4SOOO1WmBnKjw*c9ibRWh3aZiar2jXWVpg9WGWylg1QSGkkIxndH59G7ibTYmiaFxj8kZsszJ5IujuHkshRkqQ%2F0%3Fwx_fmt%3Djpeg 4. انڈور فائر ہائیڈرنٹس کو مندرجہ ذیل انتظامی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔: (1) 300m2 سے زیادہ عمارت کے رقبے والی فیکٹری کی عمارتیں (گودام)، 5 منزلوں سے زیادہ یا 10,000m3 سے زیادہ والی دفاتر کی عمارتیں، غیر رہائشی رہائشی عمارتیں اور دیگر سول عمارتیں DN65 انڈور فائر ہائیڈرنٹس سے لیس ہونی چاہئیں، اور عمارت کے ہر فلور پر فائر ہائیڈرنٹس نصب ہونے چاہئیں۔ (2) فائر ہائیڈرنٹ والو کا مرکز زمین سے 1.1 میٹر دور ہے۔ پانی کے آؤٹ لیٹ کی سمت نیچے کی طرف یا دیوار کی طرف 90° ہونی چاہیے۔ دیوار کے دونوں طرف مشترکہ فائر ہائیڈرنٹس گھومنے کے قابل فائر ہائیڈرنٹس ہونے چاہئیں۔ (3) فائر ہائیڈرنٹ ہوزز کا سائز Φ10 یا اس سے اوپر ہونا چاہیے۔ ظاہری شکل برقرار، سنکنرن سے پاک اور آلودگی سے پاک، اور جوڑوں کو مضبوطی سے باندھنا چاہیے۔ ; فائر ہوز انٹرفیس کے بائنڈنگ اجزاء مکمل ہونے چاہئیں، بغیر رساو کے، اور جوڑوں کے ساتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہوں۔ (4) انڈور فائر ہائیڈرنٹس کو مقررہ نشانات سے لیس کیا جانا چاہئے اور انہیں مقفل نہیں کیا جانا چاہئے، اور ان کے ارد گرد اشیاء کا ڈھیر نہیں لگانا چاہئے۔ 5. فائر پمپ روم اور ڈیلیج والو روم کا سائٹ پر انتظام: (1) فائر پمپ روم میں فائر ہائیڈرنٹ پمپ، اسپرنکلر پمپ اور والوز کو واضح طور پر نشان زد کیا جانا چاہئے، اور پائپ لائنوں پر نشانات اور بہاؤ کی سمت کی ہدایات ہونی چاہئیں۔ ; جگہ صاف ستھری ہے۔ (2) فائر پمپ روم میں فائر ہائیڈرنٹ پمپ، اسپرنکلر پمپ، ریموٹ پمپ اسٹارٹ اپ اور لوکل پمپ اسٹارٹ اپ آپریشن کے طریقہ کار ہونے چاہئیں۔ ; فائر ہائیڈرنٹ پمپ اور سپرنکلر پمپ کنٹرول کیبنٹ خودکار حالت میں ہونی چاہئیں۔ (3) ڈیلیج والو روم میں تمام والوز، ہائیڈرولک الارم بیلز، اور کنٹرول سسٹم خود کار طریقے سے کام کرنے کی حالت میں ہونے چاہئیں، اور ان میں واضح علامات اور بہاؤ کی سمت ہدایات ہونی چاہئیں۔ ; جگہ صاف ستھری ہے۔ (4) ڈیلیج والو چیمبر میں آپریٹنگ طریقہ کار ہونا چاہئے۔ (5) آگ کے پانی کے ٹینک کو آگ کے پانی کی کھپت کے 10 منٹ کو ذخیرہ کرنا چاہئے۔ (6) پانی کے قدرتی ذرائع میں فائر لین بنائے جائیں اور فائر ٹرکوں کے لیے پانی نکالنے کے لیے فائر پول بنائے جائیں۔ 6. فائر اشارے اور ہنگامی روشنی کا انتظام: (1) ہر علاقے میں معیاری آگ کے نشانات استعمال کیے جائیں۔ آگ کے نشانات مکمل ہونے چاہئیں، خراب یا دھندلے نہیں ہونے چاہئیں، اور مضبوطی سے ٹھیک ہونے چاہئیں۔ (2) عمارت کے ڈیزائن کے آگ سے تحفظ کے ضوابط کی دفعات کے مطابق کام کرنے والی جگہوں، کام کی جگہوں، ہجوم والی جگہوں، حفاظتی راستوں، سیڑھیوں اور واک ویز اور آگ سے بچاؤ کے دیگر اہم مقامات پر ایمرجنسی لائٹنگ لگائی جائے۔ حفاظتی اخراج، ہنگامی انخلاء کے نشانات اور ایمرجنسی لائٹس کے لیے بیٹریوں کی کمی یا نقصان نہیں ہے۔ (3) EPS ہنگامی بجلی کی فراہمی کو واضح طور پر نشان زد کیا جانا چاہئے اور کام کرنے کی حالت میں ہونا چاہئے، اور انتظام کے ذمہ دار شخص کی واضح طور پر شناخت ہونی چاہئے۔ (4) انخلاء کے راستوں اور حفاظتی راستوں پر فائر سیفٹی انخلاء کے نشانات یا عکاس نشانیاں نصب کی جانی چاہئیں۔ ; سیفٹی ایگزٹ کے نشانات ایگزٹ کے اوپری حصے میں رکھے جائیں۔ ; انخلا کی راہداریوں کے لیے ہدایات کے نشانات انخلا کی راہداریوں کی دیواروں اور ان کے کونوں پر زمین سے 1m سے کم فاصلے پر رکھے جائیں۔ راہداریوں میں انخلاء کے اشارے کے درمیان فاصلہ 20m سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ; نشانات کو مبہم نہیں ہونا چاہئے اور برقرار رہنا چاہئے۔ 7. فائر کنٹرول روم کی ترتیب کو درج ذیل ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔: (1) الگ سے بنائے گئے فائر کنٹرول روم کی آگ مزاحمتی سطح لیول 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ; عمارت کے ساتھ منسلک فائر کنٹرول روم عمارت کی پہلی منزل پر بیرونی دیوار کے قریب واقع ہونا چاہیے، اور اسے سیفٹی ایگزٹ سے لیس ہونا چاہیے جو براہ راست باہر کی طرف لے جاتا ہے۔ ; اسے آلات کے کمروں کے قریب نصب نہیں کیا جانا چاہئے جس میں مضبوط برقی مقناطیسی فیلڈ کی مداخلت یا دیگر آلات جو آگ پر قابو پانے کے آلات کے کام کو متاثر کر سکتے ہیں۔ (2) کنٹرول روم کا دروازہ انخلاء کی سمت میں کھولا جانا چاہیے، اور داخلی دروازے پر واضح نشانات لگائے جائیں۔ ; فائر کنٹرول روم سے غیر متعلق برقی لائنوں اور پائپوں کو کمرے سے گزرنے دینا سختی سے منع ہے۔ (3) فائر کنٹرول روم کو شہر سے براہ راست ڈائل کرنے والے فائر ٹیلی فون سے لیس ہونا چاہئے۔ ; اگر یونٹ میں سوئچ بورڈ ہے تو فائر کنٹرول روم میں مخصوص ٹیلی فون کو براہ راست مقامی کالز اور یونٹ میں مختلف محکموں اور عہدوں کے ایکسٹینشن نمبرز ڈائل کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور مواصلاتی نظام کو ہموار کرنے کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ (4) فائر کنٹرول روم کو جیک فون سے کالز قبول کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ; ہموار ہنگامی مواصلات کو یقینی بنانے کے لیے ہر یونٹ صورت حال کے مطابق واکی ٹاکی موبائل مواصلات کا سامان ترتیب دے سکتا ہے۔ (5) فائر کنٹرول روم میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور اہلکار تعینات کیے جائیں، فی شفٹ میں 2 سے کم افراد ہوں، جن کو کام کرنے کے لیے تربیت یافتہ اور تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ ; نگرانی، آپریشن اور معائنہ کا ریکارڈ رکھیں۔ (6) فائر کنٹرول روم میں "فائر کنٹرول روم اٹینڈنٹس کے لیے ہنگامی ہدایات"، "فائر کنٹرول روم کا انتظام اور ہنگامی طریقہ کار" اور دیوار پر یونٹ کا آگ سے تحفظ کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ 8. کل وقتی فائر بریگیڈ (اسٹیشن) اور مائیکرو فائر اسٹیشن کا انتظام: (1) کل وقتی فائر بریگیڈ (اسٹیشن) مواصلاتی آلات سے لیس ہونا چاہئے جو مقامی فائر ڈپارٹمنٹ کے فائر کمانڈ سینٹر سے بات چیت کر سکے۔ ; ڈیوٹی پر موجود ہر فائر ٹرک کو وائرلیس کمیونیکیشن ڈیوائس سے لیس ہونا چاہیے جو اس سے منسلک پبلک سیکیورٹی فائر سکواڈرن کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ (2) فائر بریگیڈ (اسٹیشن) کے ذریعہ آگ بجھانے والی گاڑیاں، آگ بجھانے اور بچاؤ کا سامان، اور ایمبولینس کا سامان اس کی تعمیل کرے۔ * * شہری فائر سٹیشنوں کے لیے تعمیراتی معیارات سے متعلق دفعات۔ (3) مہینے میں ایک بار سامان اور سہولیات کی دیکھ بھال اور ظاہری شکل کا معائنہ کریں، اور ریکارڈ رکھیں۔ (4) ہر چھ ماہ بعد فائر ٹرکوں کا ایک منظم معائنہ کریں، بشمول متعلقہ سہولیات کے معائنے جو اہل یونٹس کے ذریعے کرنے کی ضرورت ہے، اور ریکارڈ رکھیں۔ (5) فائر فائٹرز کے ریسکیو آلات کو مخصوص جگہوں پر رکھا جانا چاہیے اور ان پر نشانیاں لگائی جائیں۔ ; مہینے میں ایک بار چیک کریں اور ریکارڈ رکھیں ; اسے اس کے استعمال کے چکر اور معائنہ کی حیثیت کے مطابق وقت پر اپ ڈیٹ کیا جانا چاہئے۔ (6) کلیدی آگ بجھانے والے یونٹ آگ بجھانے کے آلات، آگ بجھانے کے آلات، اور حفاظتی آلات کو وزارتِ عوامی سلامتی کے فائر ڈیپارٹمنٹ کے "اہم فائر فائٹنگ یونٹس کے لیے مائیکرو فائر اسٹیشنز کے تعمیراتی معیارات" کے مطابق ترتیب دیں گے اور باقاعدہ معائنہ کریں گے، اور متعلقہ نظام دیوار پر چسپاں کیے جائیں گے۔
مطالعہ* جی شیئر کرنے کا شکریہ....
مصنف نے بہت تفصیلی کام کیا، مجموعہ شیئر کرنے کا شکریہ