برای PN160 باید از ۹۰۰LB یا ۱۵۰۰LB استفاده کرد؟

2016-12-02View Original

Thread Content

مرتبه فشار PN160 متناظر با CL900 است یا CL1500؟ با توجه به جدول مقایسه‌ای که CL900 معادل PN150 است، آیا PN160 نیز باید یک درجه ارتقا یابد یا همچنان معادل CL900 خواهد بود؟
Reply #22016-12-02
متناظر آن باید CL1500 باشد
Reply #32016-12-02
مدل‌های اروپایی دارای PN160 نیستند، مگر نه؟
Reply #42016-12-02
درجه فشار PN160 دارای مقاومت فشاری ۱۶ MPa است، CL900 دارای مقاومت فشاری ۱۵ MPa و CL1500 دارای مقاومت فشاری ۲۶ MPa است، اما تعداد و اندازه پیچ‌ها متفاوت هستند: lol
Reply #52016-12-03
این به خاطر تفاوت‌های استانداردهای آمریکایی و اروپایی است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.