로스몬트 와류식 유량계에 관한 문제들

2016-12-02View Original

Thread Content

매체는 부탄알데히드이며, 유량계는 수직으로 설치됩니다. 분리형 전자 시스템을 사용합니다. 문제점은 장치가 작동하는 동안 유량계의 값이 갑자기 0으로 돌아간다는 것입니다. 연장 케이블을 조금만 움직이면 다시 정상으로 돌아오지만, 때로는 아무것도 하지 않아도 자동으로 정상 상태로 돌아옵니다. 어떤 문제인지 알려주세요.:):):)
Reply #22016-12-02
글쓴이의 말에 따르면, 각 신호 케이블이 느슨해지지 않았는지 중점적으로 점검할 수 있습니다.유량계가 수직 파이프에 설치되어 있으므로, 파이프에 진동이 있는지도 확인해야 합니다.
Reply #32016-12-02
신호선이 느슨해지지 않았는지 중점적으로 점검하고, 또한 리셋에 걸리는 시간이 대략 얼마나 되는지 확인해 보세요. 만약 일시적인 현상이라면, 신호선의 차폐 및 접지 상태를 점검하고, 작동 조건과 관련된 요인들은 이미 배제되었는지도 확인해야 합니다파이프의 진동을 확인해 보세요
Reply #42016-12-02
부탄알데히드는 분명히 액체여야 하며, 와류식 유량계는 액체를 측정할 때 파이프가 가득 차 있고 유량이 안정적인 상태에서 사용되어야 합니다. 따라서 가능한 한 유량계를 수평인 파이프에 설치하는 것이 좋습니다. 수직 파이프라인에 설치된 이상, 액체가 위로 흐르거나 아래로 흐르는 것은 측정에 매우 큰 영향을 미칩니다. 위로 흐를 경우 기체가 통과하면서 간섭이 생길 수 있으며, 아래로 흐를 경우에는 제대로 측정할 수 없습니다. 유량계의 설치 위치를 잘못 선택한 것입니다.
Reply #52016-12-02
글쓴이는 신호선 연결부를 점검하고 전원 공급 전압을 측정해 볼 수 있습니다.
Reply #62016-12-03
와류 스트리트의 유용성은 설치와 설계 계산과 큰 관련이 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.