Thread Content
براہ کرم بتائیں کہ پیٹرولیم کیمیکل پلانٹس میں کب زمینی ٹارچوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کب اونچے ٹارچوں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ زمینی مشعلوں سے خارج ہونے والی گیسوں کی مقدار عام طور پر کتنی ہونی چاہیے؟
جب پیداوار معمول کے مطابق ہوتی ہے تو اخراج کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، لیکن غیرمعمولی حالات میں اخراج کی مقدار بہت; مختلف سائز کے آلات کی ڈیزائن کرنے کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔
عام طور پر، زمینی ٹارچوں یا بلند مقامات پر نصب کیے جانے والے ٹارچوں کا انتخاب، اخراج کی مقدار کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا؛ بلکہ رقبہ ہی اہم عنصر ہے۔ کیوں کہ بلند مقامات پر نصب کیے جانے والے ٹارچوں کے لئے 90 میٹر کا آگ سے بچاؤ کا دائرہ ضروری ہے، جبکہ زمینی ٹارچوں کے لئے رقبہ کم ہوتا ہے۔ لیکن زمینی ٹارچوں کی بھی اپنی حدود ہیں؛ مثلاً، H2S جیسے شدید زہریلے مواد کو زمینی ٹارچوں کے ذریعے ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہے۔ SH3009-2013 کے مطابق، زمینی ٹارچوں کے ذریعہ عملدرآمد کی صلاحیت 100 ٹن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؛ لیکن یہ تو صرف ایک ٹاور کی صلاحیت کی بات ہے۔ فی الحال سب سے زیادہ صلاحیت 170 ٹن تک ہے۔ جب اخراج کی مقدار بہت زیادہ ہو، مثلاً 300 سے 400 ٹن، تو متعدد ٹاوروں کو ایک ساتھ استعمال کرکے عمل کو انجام دیا جاسکتا ہے۔ نسبتاً، زمینی ٹورچوں کی تیاری کی لاگت بلند ہوتی ہے، لیکن ان کی جگہ کی ضرورت کم ہوتی ہے؛ لہذا کسی منصوبے کی خصوصیات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہی انتخاب کیا جانا چاہیے۔
یہ فیصلہ اخراج کی مقدار کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ جب اخراج کی مقدار 100 ٹن/گھنٹہ سے کم ہو تو، زمینی سطح پر واقع بند قسم کے ٹارچوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے؛ جبکہ 100 ٹن/گھنٹہ سے زیادہ ہونے پر، بلند مقامات پر واقع ٹارچوں یا کھلی سطح پر واقع ٹارچوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ کھلی سطح پر واقع ٹارچوں کے لئے زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا صنعتی علاقے کی حالت کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ خصوصی ہدایت: خاص حالات میں، اونچے مقام پر واقع ٹارچوں کے ساتھ زمینی سطح پر بنائے گئے بند ٹارچوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
فی الحال، ایک ہی ٹاور کے ذریعے 100 ٹن سے زیادہ مقدار کو پروسس کرنے کے واقعات بہت عام ہیں؛ لہذا صرف اسی بنیاد پر فیصلہ کرنا حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔
100 ٹی کی مقدار صرف ایک معیاری سفارش ہے؛ حقیقی حالات کے مطابق مناسب سفارشات دی جاتی ہیں، اور یہ سفارشات بنیادی طور پر دھواں کم کرنے کے مسئلے کو مدِ نظر رکھتے ہوئے دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ، 90 میٹر کا فاصلہ آگ سے بچنے کے لئے مناسب نہیں ہے؛ یہاں تو شعلے کی حرارتی تابکاری کے دائرہ کو مدِ نظر رکھا گیا ہے۔
معاف کیجیے، میں آپ کا مطلب غلط سمجھ گیا۔ دراصل یہ 90 فائر رینج ہے، اور اس میں سیکیورٹی کے خطرات کو مدِ نظر رکھا گیا ہے۔
آپ شاید مشعلوں کی ڈیزائننگ کا کام نہیں کرتے، اور 100 ٹن کی سفارش بھی دھوئیں کو کم کرنے کے مسئلے کو مدِ نظر رکھ کر نہیں دی گئی ہے۔ جب بند زمینی ٹارچوں کی صفائی کی رفتار تقریباً 100 ٹن/گھنٹہ ہوتی ہے، تو دھوئیں کے اخراج کے لئے استعمال ہونے والے ٹیوبوں کا قطر عموماً 17 میٹر کے قریب ہوتا ہے۔ اگر صفائی کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے، تو دھوئیں کے اخراج کے لئے استعمال ہونے والے ٹیوبوں کا قطر بھی اسی تناسب سے بڑھ جاتا ہے۔ جب دھواں خارج کرنے والے ٹیوب کا قطر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے زمین پر موجود فائر ٹاور کی ہوا کی کشش متأثر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں فائر ٹاور میں گیس کے جلنے کے عمل پر اثر پڑتا ہے۔ SH3009-2013 میں اس کی وضاحت والے واضح دفعات موجود ہیں، آپ اس معیار کو مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔
میں ایک شوقین فرد ہوں، بات چیت اور مشورے دینے کا خیرمقدم ہے۔
API 521 میں تفصیلات درج ہیں۔