소각로로 들어가는 연료 가스의 압력 변동은 어떻게 처리하나요?

2016-12-02View Original

Thread Content

소각로로 공급되는 연료 가스의 압력이 상류 장치의 영향으로 상하로 변동하여 로의 온도도 크게 요동칩니다. 좋은 해결 방법이 있을까요?연료가스는 제어밸브를 통해 유량과 압력을 조절할 수 있지만, 여전히 변동이 생깁니다
Reply #22016-12-02
연료가스가 로에 들어가기 전에는 연료가스 탱크가 있어야 합니다. 상류의 변동이 심한 경우에는 수동 제어로 전환하여 조절에 더욱 주의해야 합니다.사실 가장 좋은 방법은 상류에 있는 장치에 연락하여 그들이 연료가스의 압력을 적절히 조절하도록 하는 것이 근본적인 해결책입니다
Reply #32016-12-02
조절 밸브의 PID를 조정해 보고, 좀 나아지는지 확인해 보세요.
Reply #42016-12-03
버퍼 탱크를 설치할 수 있나요?
Reply #52016-12-03
이것은 복잡하게 해결할 수도 있습니다(예: 제어 회로와 계산 방법을 개선함), 단순하게 처리할 수도 있습니다.
Reply #62016-12-03
근본부터 다루어야지, 증상만 치료해서는 안 된다
Reply #72016-12-13
위에서 말한 버퍼 탱크를 설치하는 방안은 고려해볼 수 있습니다. 버퍼 탱크에는 조절 밸브를 설치하고, 출구 쪽에도 조절 밸브를 하나 더 설치하면 문제를 해결할 수 있습니다. 관련 장치들이 서로 잘 조화를 이룬다면 더욱 좋겠죠.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.