Thread Content
Áp suất của khí nhiên liệu đi vào lò đốt bị ảnh hưởng bởi các thiết bị phía trên, dẫn đến sự biến động lớn về nhiệt độ trong lò. Có cách nào tốt để khắc phục vấn đề này không? Khí nhiên liệu có thể được điều chỉnh lưu lượng và áp suất bằng van điều khiển, nhưng vẫn sẽ xảy ra sự biến động
Trước khi khí nhiên liệu được đưa vào lò, cần phải có bình chứa khí nhiên liệu. Khi có sự biến động lớn ở nguồn cung cấp khí, có thể chuyển sang chế độ điều khiển thủ công và cần chú ý điều chỉnh kỹ lưỡng. Thực ra, cách tốt nhất vẫn là liên hệ với các thiết bị ở khâu đầu vào để họ điều chỉnh áp suất của khí nhiên liệu cho phù hợp; đó mới chính là giải pháp triệt để
Hãy thử điều chỉnh giá trị PID của van điều tiết xem có giúp cải thiện tình hình hay không.
Có thể thiết lập một bồn chứa đệm được không?
Vấn đề này có thể được giải quyết một cách phức tạp (chẳng hạn bằng cách hoàn thiện các mạch điều khiển và phương pháp tính toán), hoặc cũng có thể được xử lý một cách đơn giản.
Phải bắt đầu từ nguồn gốc thì mới được, chứ không thể chỉ chữa cái đau ở đâu thì chữa cái đó
Điều mà người ở tầng trên đề cập về việc lắp đặt bình dự trữ có thể được xem xét. Nên lắp van điều chỉnh ở đầu vào của bình dự trữ, và cũng lắp thêm một van điều chỉnh ở đầu ra của bình. Như vậy sẽ giúp giải quyết vấn đề. Sẽ tốt hơn nếu các thiết bị liên quan có thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả.