Pido consejo a todos sobre el control de la válvula v1

2016-12-02View Original

Thread Content

Estimados expertos, nuestra unidad cuenta con un sistema de separación del aire por compresión externa modelo Hangyang 40000. Existen dos unidades V1: V1A y V1B. Durante el funcionamiento, una de estas unidades mantiene una apertura fija, mientras que la otra está controlada por el nivel de líquido en la torre inferior. Actualmente se utiliza un filtro molecular en paralelo; sin embargo, durante los cambios de modo de operación, V1A presenta grandes fluctuaciones, lo que provoca problemas en el funcionamiento de la unidad. Se han realizado varios ajustes en los parámetros PID, pero sin resultados significativos. Ahora, me gustaría preguntarles si han tenido situaciones similares y cómo las resolvieron ¿Existe un mejor plan de control? ¡Gracias a todos! ¡ ¡
Reply #22016-12-03
¿Alguna vez has pensado en poner la válvula V1 en control manual, para ver si se puede estabilizar?
Reply #32016-12-03
Al operar de forma manual se puede mantener la estabilidad. Actualmente, todas las operaciones se realizan de forma manual en esta etapa; es algo extraño. Durante el proceso de cambio de los filtros moleculares, la presión en la columna permanece estable. En todo el proceso de equilibrado de presiones con los filtros moleculares, las fluctuaciones de presión no superan los 3 kPa. Durante el proceso de cambio, las fluctuaciones de presión no superan los 1 kPa. Lo único que presenta fluctuaciones es la cantidad de aire; esto es inevitable. Los dos filtros moleculares funcionan en paralelo durante un tiempo, pero las fluctuaciones en la cantidad de aire tampoco son grandes; en el peor de los casos, representan el 1% del volumen total de aire. Aunque la torre inferior es una torre de llenado, no creo que sea necesario ser tan sensibles, ¿verdad?
Reply #42016-12-03
Este problema realmente merece ser pensado con cuidado; hay que observar bien las cosas. Quizás así puedas descubrir el misterio que se esconde detrás de él. ¿Puedo preguntar si las fluctuaciones son grandes normalmente?
Reply #52016-12-03
Normalmente hay fluctuaciones, pero de un grado no muy grande, lo cual es aceptable. El funcionamiento de la válvula también es adecuado. Sin embargo, inmediatamente después del cambio al tamiz molecular, V1 comienza a experimentar grandes fluctuaciones. La mayoría de las veces, estas fluctuaciones se corrigen automáticamente después de unos cuantos ciclos, pero a veces son tan grandes que impiden que V1 reciba líquido, y entonces la operación se detiene. Ahora estamos buscando la causa; de ninguna manera se puede explicar. El nivel del líquido refrigerante principal tampoco ha cambiado prácticamente. En el condensador de argón grosero, el V701 también está en modo automático, pero esa válvula es muy estable y no presenta ningún cambio. La resistencia en la torre inferior aumenta ligeramente durante este proceso. El paso del nitrógeno líquido hacia la torre superior v3 se realiza de forma manual, y la apertura de la válvula no cambia. La presión en la torre superior varía muy poco durante este proceso, siendo inferior a 1 kPa. No se puede explicar por qué hay fluctuaciones en v1; se ha revisado la válvula y no hay ningún problema.
Reply #62016-12-03
¿Será que, durante el cambio de malla molecular, las aletas de dirección del compresor se abren o se cierran, lo que provoca grandes fluctuaciones en la corriente? ¿Cuál es entonces el voltaje en ese momento? ¿Podrían la tensión y la corriente, durante los períodos de fluctuación, causar perturbaciones en algunos posicionadores de válvulas que son especialmente sensibles?
Reply #72016-12-03
El proceso de control de presión en los filtros moleculares v1207 está gestionado por un programa que he desarrollado yo mismo; dicho programa se basa en tablas de tipo línea recta. Además, también se han realizado algunas optimizaciones en el control de los filtros moleculares. Ahora, el control del compresor de aire es muy estable; no hay fluctuaciones significativas en la corriente eléctrica, lo cual evita cualquier tipo de interferencia en las instalaciones. Para el control v1, utilizamos válvulas de la marca Samson; son de excelente calidad. Nunca ha habido problemas con estas válvulas, incluso cuando la torre de separación del aire fue afectada por rayos. Por lo tanto, creo que no habrá ninguna interferencia.
Reply #82016-12-03
Cambia la apertura fija de v1a y luego inténtalo de nuevo
Reply #92016-12-05
¿Aparece este problema en la fase inicial de la subida de voltaje o en la fase paralela?
Reply #102016-12-05
Creo que deberíamos empezar en modo paralelo; esto se hace para reducir las fluctuaciones de presión en la torre inferior. El tiempo de funcionamiento en modo paralelo del tamiz molecular es de 20 segundos, lo cual equivale básicamente al tiempo de acción de la válvula más 5 segundos de margen. Después de las fluctuaciones en la v1, ya se había realizado el cambio; después de todo, tanto los cambios en el nivel del líquido como las lecturas de los instrumentos presentan retrasos. Pero lo que no se entiende es que las fluctuaciones en el nivel del líquido también ocurren normalmente, y las válvulas logran ajustarse correctamente. En esta etapa, parece como si todo estuviera amplificado, pero los datos no reflejan eso; las fluctuaciones siguen siendo grandes y la salida comienza a oscilar. Se sospecha que hay algún problema con los parámetros PID; se intentó ajustarlos con los técnicos más experimentados, pero no funcionó. Parece que realmente hay algún problema en el proceso en sí.
Reply #112016-12-05
Válvula de equilibrio de presión V1207: ¿se ha vuelto a ajustar el valor de apertura? Se podría intentar establecer un valor de apertura más bajo al inicio del funcionamiento de la válvula… De esta manera, se podrán evitar grandes fluctuaciones en la cantidad de aire que entra en la torre~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.