Sıvı amonyak depolama tankı

2016-12-03View Original

Thread Content

Firmamızda basınçlı kap olan 10 metreküp sıvı amonyak depolama tankı bulunmaktadır. Daha önce tankın üzerine kurulan tente ile açık havaya yerleştiriliyordu. Ancak uzmanlar bu şekilde yerleştirmenin güvenli olmadığını söylüyor. Bir sızıntı meydana gelirse geniş bir sızıntı alanına yol açacaktır. Tankın iç mekana yerleştirilmesi tavsiye edilir. ; Firmamız uzmanların önerileri doğrultusunda düzeltmeler yapmıştır. Tenteyi kaldırdı ve sıvı amonyak depolama tanklarını depolamak için özel olarak bir bina inşa etti. İndüksiyonlu bir fan ve açık havalandırma pencereleri ile donatılmıştı. Ancak incelemeye bir uzman geldi ve bunun usulsüz olduğunu söyledi. Amonyak sızıntısı aşırı yerel amonyak konsantrasyonuna yol açarak tehlikeyi şiddetlendirecektir. Bir uzman tek bir şey söylüyor, ne yapmalıyız? Tanrı'dan rehberlik isteyin
Reply #22016-12-03
Hangi uzman onun yaptığı gibi inceleme yapacak? Yapabileceğin hiçbir şey yok
Reply #32016-12-03
Sıvı amonyak depolama tankının açık havaya maruz kalması durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Geçmişte firmamızın amonyak tankları açık havada bulunuyordu.
Reply #42016-12-03
İçeriye veya dışarıya yerleştirilmesine izin verilmez. Kulübeniz olabilir ama kuzeyde çok sıkıntılı. Dış ortam sıcaklığı düşük, sıvı amonyak buharlaşmıyor ve dış mekan ısıtmasını ayarlamak zor!
Reply #52016-12-03
Sıvı amonyak depolama tankının açık havaya maruz kalması durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Ancak batardolar ve püskürtme tesisleri kurulmalıdır.
Reply #62016-12-03
Sıvı amonyak depolama tankı havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. Kapalı mekanlara yerleştirilmemelidir. Dış mekana yerleştirilebilir. Bir yangın söndürme cihazı kurmak en iyisidir. Tanklarımız bu şekilde kuruluyor.
Reply #72016-12-04
Uzmanlar hangi standardın takip edileceği veya nasıl kurulacağı konusunda öneride bulunmadı. O zaman sadece spesifikasyonları takip edin
Reply #82016-12-04
Şimdi yukarıdan sprinkler tasarlamanız gerekiyor.
Reply #92016-12-04
Ünite 5000m3 sıvı amonyak küresel tankıdır. Tankın basıncını ve sıcaklığını korumak için dondurucu buz makinesi sistemi ile donatılmıştır ve aynı zamanda buharlaşan amonyağı geri kazanır. Amonyak dağıtılırken basınçlandırma için bir sıvı amonyak pompası gereklidir. Pahalıdır ve genellikle büyük kimya tesislerinde kullanılır. Depolama için yatay tanklar kullanan küçük işletmeler güneşten korunma, soğutma suyu püskürtmeli soğutma tesisleri veya iyi yalıtım önlemleriyle donatılmalıdır.
Reply #102016-12-04
Bu yazı en son qwl tarafından 2016-12-4 10:10 tarihinde düzenlendi. Çok fazla paylaşıldıysa nasıl silebilirim?
Reply #112016-12-04
Bu yazı en son qwl tarafından 2016-12-4 10:09 tarihinde düzenlendi ve gönderildi.
Reply #122016-12-04
Yarı açık veya açık hava iyidir, kapalı mekan ise çok riskli
Reply #132016-12-04
Şirketimizin amonyak tankları açık havadadır.
Reply #142016-12-05
Çok fazla uzman var ve rastgele görüşler işletmeye zarar veriyor.
Reply #152016-12-05
İç veya dış mekan ayarları için zorunlu gereklilikler yoktur ancak sıvı amonyak için güvenlik tesisleri, sıvılaştırılmış hidrokarbon standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.
Reply #162016-12-07
Sıvı amonyak depolama tankının dışarıya veya içeriye kurulmasında bir sorun yok gibi görünüyor, ancak depolama tankının etrafına bir batardo inşa edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda batardonun yakınına bir yedek su deposu kurulur. Su deposu ile batardo arasında boru hattı bağlantısı mevcut olup, ortasında vana bulunmaktadır. Bir kaza durumunda, batardonun seyreltilmesi amacıyla suyla doldurulması için vana hemen açılır. Güvenlik Denetleme Büromuzun denetlediği ve talep ettiği şey budur. Aynı zamanda iç mekana kurulan depolama tanklarının da odada patlamaya dayanıklı egzoz fanları ile donatılması gerekir. Ve sıvı amonyak sızıntısı konsantrasyon alarmı ile donatılmıştır.
Reply #172016-12-07
Dağıtım ve kaçış tesisleri devam ettiği sürece içeride veya dışarıda çok fazla sorun olmayacak. Muayene sırasında uzmanlarla görüşebilirsiniz. Herhangi bir düzeltme emri yazılmadığı sürece, temelde düzeltmeye gerek yoktur.
Reply #182016-12-08
sana bir şey söyleyeyim: Sıvı amonyak depolaması iyi doğal havalandırma koşullarına sahiptir ; Sıvı amonyak depolama tanklarının temeli ve yangın setinin yanıcı olmayan malzemelerden yapılması ve yangına dayanıklılık sınırının 3 saatten az olmaması gerekir. ; Sıvı amonyak depolama yeri, amonyak gazı algılama alarmı veya yanıcı gaz izleme alarmı ile donatılmalıdır. ; Sıvı amonyak depolama tankları, sıvı seviye göstergeleri, basınç göstergeleri ve emniyet valfleri ile donatılmalı, düşük sıcaklıklı sıvı amonyak depolama tankları da sıcaklık göstergeleri ile donatılmalıdır. ; Proses şartlarına göre üst ve alt limit alarm cihazlarının kurulması uygundur. ; Sıvı amonyak depolama tankları güneşten korunma, soğutma suyu sprey soğutma tesisleri veya iyi ısı yalıtım önlemleriyle donatılmalıdır. Yani onu bir eve kurmak saçmalık!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.