Thread Content
Sistem pengagihan dan penghantaran tenaga 10/0.4KV: Dengan syarat beban elektrik kekal tidak berubah, dan voltan pada sisi voltan rendah memenuhi syarat yang diperlukan, adakah penyesuaian voltan pada sisi 10KV dapat mengurangkan penggunaan tenaga? Sebagai contoh, pada sisi 10KV, nilai voltan sebelumnya ialah 10.5KV. Jika ia diselaraskan ke tahap 10KV, adakah ini dapat mengurangkan jumlah penggunaan tenaga secara keseluruhan? Sebagai makluman tambahan, meter pengukuran terletak di sisi bertekanan tinggi.
Hukum pemeliharaan tenaga, daripada memikirkan hal-hal ini, lebih baik tingkatkan sahaja kuasa yang digunakan
Banyak beban mempunyai ciri “kuasa tetap”. Apabila voltan menurun, arus akan meningkat, tetapi kuasanya tetap sama. Dengan beban sebegini, penurunan voltan tidak akan memberikan sebarang perubahan; malah, voltan mungkin akan meningkat pula; Namun, terdapat beberapa beban di mana kuasa akan meningkat apabila voltan meningkat, dan kuasa akan menurun apabila voltan menurun. Jika kebanyakan beban merupakan jenis ini, maka kuasa mungkin akan menurun sedikit.
Jumlah tenaga elektrik yang digunakan adalah dalam unit KWh. Jika peralatan yang menggunakan tenaga elektrik tidak berubah, dan faktor kuasa COSφ=1, maka satu-satunya cara untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik ialah dengan mengurangkan masa penggunaannya. Hehe, cubalah sendiri
Bukankah kuasa motor tiga fasa ialah P=1.732*UI COSφ? Saya turunkan voltan daripada 430V ke 410V. Adakah kuasa yang dihasilkan akan berkurangan?
Bukankah kuasa motor tiga fasa ialah P=1.732*UI COSφ? Saya turunkan voltan daripada 430V ke 410V. Adakah kuasa yang dihasilkan akan berkurangan?