برای مدتها، حوادث زیادی از نوع آتشسوزی و انفجار به دلیل ایجاد منبع احتراق از طریق تخلیه الکتریستاتیک رخ داده است. در سال ۲۰۰۷، کمیته ایمنی مواد شیمیایی ایالات متحده (CSB) دو حادثه را بررسی کرد؛ یکی از آنها به دلیل اتصال نامناسب مخازن پلاستیکی (مخازن قابل حمل) به زمین، هنگام ریختن حلالهای قابل اشتعال، رخ داد (شکل ۱) ; مورد دیگر، هنگام تخلیه کامیون مخازن از مخزن ذخیرهسازی، به دلیل عدم اتصال مناسب فلوت سطح مایع درون مخزن به زمین رخ داد (شکل ۲). سایر حوادث نیز به دلیل اتصال ناقص به زمین یا فلز در مخازن، مخازن متحرک، کامیونهای مخزندار و واگنهای مخزندار ریلی، یا آزادسازی الکتریسیته ساکن بدن انسان رخ میدهند. میدانستی؟ ★ هنگام تماس دو ماده متفاوت و سپس جدا شدنشان، بار الکتریستاتیکی ایجاد میشود. به محض ایجاد الکتریسیته ساکن، بار الکتریکی همواره روی ماده باقی خواهد ماند، مگر اینکه با پتانسیلی کمتر روبرو شود و سپس تخلیه گردد. جرقههایی که هنگام تخلیه الکتریسیته ایجاد میشوند، دارای انرژی کافی برای اشعال بخارات قابل اشتعال، گازهای قابل اشتعال و ابرهای غبار قابل اشتعال هستند. ★ هنگامی که مایع از لولهها عبور میکند، جامدات از لولهها میگذرند، یا حتی هوا از لولهها یا دستگاههای انتقال گاز عبور میکند، ممکن است الکتریسیته ساکن ایجاد شود. ★ سیستمهای انتقال مکانیکی به دلیل تماس رولها با کمربند، الکتریسیته ساکن تولید میکنند، بهویژه زمانی که کمربند لغزش دارد. ★ جرقه الکتروستاتیکی را میتوان احساس کرد (با یک ضربه ناگهانی «شوک الکتریکی»)، دید (با یک قوس آبی کوچک)، یا شنید (با صدای «تق» رساندن الکتریسیته). ★ در مقایسه با مایعات رسانا مانند آب، الکلها و پروپان، مایعات غیررسانا مانند بنزن، تولوئن و نفت سفید به راحتی الکتریسیته ساکن تولید میکنند و فرآیند از بین رفتن بار الکتریکی در آنها کندتر است. ★ اتصال نامناسب به زمین و اتصالات فلزی نادرست لولههای نرم، از عوامل رایج ایجاد الکتریسیته ساکن هستند. تو چه کاری میتوانی انجام دهی؟ ★ قبل از انتقال هر گونه مواد، حتماً باید از رویهها و سیستمهای مدیریتی مربوط به زمینگذاری و اتصالات فلزی در کارخانه پیروی کرد. ★ باید اطمینان حاصل کرد که دستگاههای اتصال زمینی/فلزی کارخانه به طور منظم بررسی و آزمایش میشوند. ★ قبل از هر بار استفاده، دستگاه اتصال به زمین/فلزی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که سالم است و بهطور محکم از طریق تماس فلز با فلز به مخزن متصل شده است. اگر این اتصال آسیب دید یا اتصال به زمین مناسب نباشد، لطفاً با مافوق خود گزارش دهید. ★ قبل از استفاده از لوله، آن را بررسی کنید. در لولههای آسیبدیده، سیم زمینگیر درون آنها نیز ممکن است قطع شده باشد. باید به طور منظم، رسانایی الکتریکی لولههای نرم بررسی شود. ★ ظروف ساخته شده از مواد غیرفلزی (مانند پلاستیک یا شیشه)، برای اتصال به زمین و اتصالات فلزی دارای مشکلاتی هستند. هنگام استفاده از چنین ظروفی، باید بسیار مراقب بود و به قوانین و مقررات پایبند بود. اگر دستگاه زمینگیری مورد نیاز یافت نشد، باید به وضوح پرسید که چرا چنین است. ★ اگر مواد جامدی که قرار است پردازش شوند در کیسههای پلاستیکی یا کیسههای کاغذی با پوشش پلاستیکی قرار دارند، برای دریافت روشهای صحیح پردازش و توصیههایی برای جلوگیری از جرقههای الکترواستاتیکی، باید با مهندس مشورت کرد. کنترل الکتریسیته ساکن – یک مرحله کلیدی برای کاهش منابع احتراق!