Thread Content
モーターの配線は太く、モーターの接続端子は2つあります。モーターの配線4本を、2本ずつ1つの接続端子を通して接続してもよいですか?渦流が発生するのでしょうか、なぜですか
あはは、この海友さんの渦流の問題ですが、主にケーブルの型番次第ですよ! 渦電流とは、鉄心を持つコイルに交流電流を流したとき、変動する磁束が鉄心を通過し、鉄心の内部で誘導電流が発生することです。この電流は鉄心内で閉じた回路を形成し、その形状が水中の渦のようであるため渦電流と呼ばれます。 あなたのモーターの内部に渦電流が存在するかどうかについては、主にモーター製造上の問題であり、一般的にはそれを抑制することが考慮されますが、特に気にする必要はありません! 一方、配線や接続箱に関しては、主にケーブルの渦電流の問題です。ケーブルの渦電流は、主にケーブル構造の3つの側面から生じます。1つ目は、三芯ケーブルの銅製シールド層です;二つ目は、単心ケーブルの金属被覆層です;三つ目はケーブルのアーマチュア層です。投稿者さん、ご自身のケーブルが上記の3種類のどれに該当するか確認してみてください。上記3種類に該当しない場合は、間違いなく渦電流なんて発生しませんよ!
電動機の入線口には、鋼管に似た円形の部分がありますが、鋼管には単心電線を通すことはできません(鋼管に単心電線を通すと、一次側も二次側も1巻きの相互インダクターとなり、渦電流が発生します)。4本の電線を2本ずつに分けてそれぞれ通すと、まるで単心電線を通しているのと同じことになり、理論上は許されません。しかし実際には、2つの入線口が近い距離にある場合にはある程度相殺効果があり、また入線口の長さも短いため、発熱は想像ほど大きくありません。どうしてもダメな場合は、温度上昇を実測してみるとよいでしょう。できればケーブル変換ボックスを取り付けて細いケーブルに交換するか、細いケーブルを2本使うことをお勧めします。
ケーブルはアーマードタイプで、4*150です。モーターは防爆型の三相非同期モーターで、入力口が2つあり、それぞれに2本ずつ配線されています
モーターの3本の火線は1つの穴を通り、アース線は別の穴を通りますが、渦電流は発生しますか?
あはは、この海友さん、こんにちは!まず、渦流があろうとなかろうと、現場のこのような配線は設計規格にも防爆電気機器の設置規格にも深刻に違反しており、モーターの接続箱は全く防爆機能を持っていません。これは重大な安全上のリスクです。至急是正してください!でなければ、現場で爆発防止モーターなんて必要ないでしょう!現場で防爆電動機とケーブルシース付きケーブルを使用されているのであれば、私のアドバイスとしては、電動機の入力口にはケーブルシース付きケーブル用の防爆グランドを使用することです。モーターの入線口は2つあり、その機能とは、モーターケーブルを2本重ねて使用する際に、2つの入線口を通して接続処理を行うためのもので、ケーブル1本を2本に分けて接続箱に挿入するためのものではありません!
3本の火線を1つの穴に通し、接地線を別の穴に通せば渦電流は発生しませんが、上で述べたように防爆対象の場所ではこのやり方は許可されていません。ケーブルの外径、被覆を剥いた後の外径、そしてモーターの接続口のネジ部分を教えていただければ、適切な防爆用ケーブルクランプや密閉接続部品がないか確認してみます。私は以前、このような輸入モーターのグランドが小さすぎる問題をよく扱ってきました。