El problema de la sustitución de los extintores

2016-12-07View Original

Thread Content

Pido ayuda a todos: en un lugar determinado se deben colocar 2 extintores de 1 kilogramo. ¿Sería posible utilizar, para facilitar las tareas de inspección, un extintor de 2 kilogramos?
Reply #22016-12-07
¿Los dos son de repuesto, por si acaso?
Reply #32016-12-07
Cada configuración debe contar con al menos 2 extintores.
Reply #42016-12-07
No se puede. Base de referencia precisa: Norma para el diseño de instalación de extintores en edificios GB50140-2005, 6.1.1. En una unidad de cálculo, la cantidad de extintores que deben estar presentes no debe ser inferior a 2.
Reply #52016-12-07
Con la configuración estándar, no se debe ahorrar a costa de desperdiciar recursos contra incendios.
Reply #62016-12-07
¿Una unidad de cálculo se refiere a un punto de instalación de extintores, o bien a una fábrica, taller, sección de producción, o algo else?
Reply #72016-12-07
Dependiendo del lugar, nuestras empresas químicas exigen que se coloquen en grupos. También está la referencia al diseño contra incendios
Reply #82016-12-07
Eché un vistazo rápido al 501402010 y, teniendo en cuenta la situación actual de nuestra unidad, descubrí que todavía existen defectos en su colocación. Queremos solucionarlo lo antes posible, para evitar que haya demasiados problemas durante las inspecciones
Reply #92016-12-07
Una unidad de cálculo se refiere a una zona incombustible dentro de un edificio o a un piso. Una unidad de cálculo no puede abarcar más de una zona incombustible ni más de un piso. Dentro de una unidad de cálculo, es necesario establecer varios puntos de instalación de extintores, según el área a proteger y el radio de protección requerido. En teoría, dos extintores de 1 kilogramo tienen un nivel de extinción total de 2A, mientras que un extintor de 2 kilogramos tiene un nivel de extinción de solo 1A. Por lo tanto, no es posible reemplazarlos.
Reply #102016-12-07
Un muelle de carga, doce extintores y 6 cajas para extintores. Ese extintor pesa 1 kilogramo; ¿sería posible reemplazarlo por doce extintores de 5 kilogramos cada uno?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.