Thread Content
Başlıkta da belirtildiği gibi, çelik yapı kabul standartlarını kendim araştırdım. Orada H/1000 yazıyor; bu değer standardın üzerinde. Bu durum büyük bir güvenlik riski oluşturur mu? Ayrıca çelik yapıdaki destek kirişlerinde oldukça ciddi bükülmeler var (2500’de 50 derece bükülmüş), bunun kulenin eğilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum?
O, Süper Ra. Tahminen: 1. Kaynak sonrası ısı işlemi yetersiz, 2. Isı işlemi yapılmamış ; 3. Kaynak işlemi kontrol kalitesi yetersiz ; 4. Kaynak işleminin henüz belirlenmemiş olması gibi nedenler.
Söylemeyi unuttum, bu çelik yapı kulesi 8 yıl önce inşa edildi; o zaman denetimlerde uygun bulunmuştu. Şimdi yapılan kontrollerde eğilimin oldukça ciddi olduğu tespit edildi. Acaba bu durum bir güvenlik riski oluşturuyor mu? İyi dönüşüm önerileri var mı?
Sekiz yıl önceki T’nin durumu için sadece ileride şansına bağlı olacağını söyleyebilirim. Düzenli olarak ölçüm yapın; tahminimce ileride daha da kötüleşecek. Bunu kontrol etmek için muhtemelen gerilim sensörleri yerleştirmek gerekecek; ne kadar zararlı olabileceğini bilmiyorum, yine de dikkatli olmakta fayda var.
Temeldeki çökme eşit değil, düzenli olarak değişiklik olup olmadığını kontrol edin
Muhtemelen düzensiz çökme nedeniyle oluyor. Çökme ölçüm kayıtlarına bakmak gerekir, böylece durum analiz edilebilir. Çökme ölçüm kayıtlarını içeren bir veri var mı?