Pada masa ini, alat pengukur aliran menggunakan plate orifice pada saluran paip tersebut mempunyai tekanan perbezaan sebanyak 40 Kpa. Julat pengukuran alat tersebut ialah 10 t/h. Kini, jumlah wap yang mengalir agak banyak, iaitu sekitar 22-23 t/h. Alat pengukur aliran tersebut tidak dapat mengukur nilai aliran yang sebenar. Apa yang harus dilakukan? Adakah kita perlu menukar plate orifice tersebut sahaja? ?
Reply #22016-12-08
Parameter baru perlu disediakan kepada pengilang; setelah pengilang mengira nilai tersebut, mereka akan memproses semula plat lubang tersebut...
Reply #32016-12-08
Periksa sama ada penutup lubang tersebut tersumbat atau tidak. Jika ia tersumbat, perbezaan tekanan akan berkurangan, dan tentunya aliran cecair juga akan menjadi lebih rendah
Reply #42016-12-08
Langkah pertama: Periksa sistem pengesanan terlebih dahulu. Pemeriksaan sistem ini termasuk memeriksa sama ada terdapat penyumbatan atau kebocoran di ruang tekanan positif dan negatif, serta memeriksa titik sifar dinamik. Selain itu, periksa juga sama ada terdapat masalah pada transduser perbezaan tekanan. Adalah lebih baik untuk memeriksa saluran pembuangan air sekali gus. Jika ada masalah, selesaikan ia dengan segera. Langkah kedua: Jika keseluruhan sistem pengesanan didapati tiada masalah setelah diperiksa, maka kemungkinan parameter reka bentuk plat lubang tersebut adalah salah. Oleh itu, data perlu dikira semula dan plat lubang perlu dibuat semula. Sudah tentu, jika beban wap berubah dengan ketara, sehingga melebihi julat pengukuran yang boleh dilakukan oleh injap lubang, adalah disyorkan untuk menggunakan alat pengukur aliran yang mempunyai julat pengukuran yang lebih luas, seperti alat pengukur aliran jisim jenis vortex dengan pelbagai parameter, atau alat pengukur tekanan perbezaan linear dari Spillack.
Reply #52016-12-08
Kira semula untuk mengetahui berapakah perbezaan tekanan yang sepadan dengan 22. Setelah dikira, bandingkan hasilnya dengan kiraan yang sedia ada, atau berikan maklumat tersebut kepada pengilang, untuk memastikan sama ada plat lubang tersebut masih boleh digunakan, dan sama ada penghantar isyarat tersebut masih boleh digunakan. Jika masih boleh digunakan, gunakan saja; jika tidak, gantikannya
Reply #62016-12-08
Julat pengukuran transduser ialah 40Kpa ; Julat pengukuran sekunder ialah 10t/h ; Kini, jumlah wap yang dihasilkan adalah sekitar 22-23 tan/jam. Parameter perlu diserahkan kepada pengilang untuk mengira semula nilai perbezaan tekanan, serta mengira kerugian tekanan. Sahkan sama ada plat lubang itu boleh digunakan, dan sama ada penghantar isyarat itu boleh berfungsi. Jadual kuadrat mudah dibuat.
Reply #72016-12-09
Sumbangkan parameter baru kepada pengeluar plat lubang untuk semakan; jika boleh digunakan, maka gunakannya; jika tidak, gantilah ia.
Reply #82016-12-09
Kira semula untuk melihat sama ada panel lubang tersebut masih boleh digunakan. Penghantar itu mudah saja, cukup tetapkan semula julatnya
Reply #92016-12-09
Terima kasih! Belajar bersama*, maju bersama!
Reply #102016-12-09
Kira semula kepingan lubang tersebut; kini terdapat banyak sekali perisian yang digunakan
Reply #112016-12-09
Cukup cari pengilang untuk mengira, asalkan kerugian tekanan memenuhi keperluan proses, ia boleh digunakan. Tetapi penghantar ini perlu diganti; secara kasarnya, julat perbezaan tekanannya ialah lebih dari 200.
Reply #122016-12-10
Alat kami tidak boleh digunakan lagi setelah digunakan untuk seketika! Terdapat nilai untuk masa henti mesin
Reply #132016-12-11
Julat pengukuran telah ditingkatkan lebih daripada sekali ganda; plat lubang yang asal sudah tidak boleh digunakan lagi. Parameter baru perlu disediakan kepada pengilang untuk mengira semula. Pada masa yang sama, rujuk pengilang dan lakukan pengiraan untuk menentukan sama ada plat lubang asal itu masih boleh digunakan.
Reply #142016-12-11
Sila sediakan parameter dari kertas pengiraan plat lubang asal, untuk melihat sama ada ia boleh dikira semula
Reply #152016-12-12
Pada masa ini, alat pengukur aliran menggunakan plate orifice pada saluran paip tersebut mempunyai tekanan perbezaan sebanyak 40 Kpa. Julat pengukuran alat tersebut ialah 10 t/h. Kini, jumlah wap yang mengalir agak banyak, iaitu sekitar 22–23 t/h. Berdasarkan data semasa, aliran yang berlaku adalah sekitar 22 t/h. Oleh itu, julat pengukuran yang sesuai ialah sekitar 30 t/h. Jika kita gunakan plate orifice yang sedia ada, tekanan perbezaan yang terhasil akan sangat tinggi, dan kerugian tekanan juga akan besar. Penggunaan plate orifice yang sedia ada bukanlah pilihan yang ekonomik, kerana kerugian tekanan yang tinggi akan menyebabkan penggunaan tenaga yang banyak pada plate orifice tersebut. Lebih baik kita hitung semula nilai plate orifice berdasarkan aliran semasa; cukup dengan mengganti plate orifice tersebut sahaja.
Reply #162016-12-15
Ia disebabkan oleh ketidaktepatan parameter yang diberikan pada peringkat awal; oleh itu, panel lubang perlu diganti.
Reply #172016-12-15
Hai Chuan mempunyai perisian pengiraan, cubalah
Reply #182016-12-15
Perlu diganti. Maksimumnya, ia hanya boleh dinaikkan sebanyak 1/3 sahaja

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.