Thread Content
Actualmente, la diferencia de presión en el medidor de caudal con placa de orificio del sistema es de 40 Kpa. El rango de medición del medidor secundario es de 10 t/h. Ahora, la cantidad de vapor es alta; el caudal está entre 22 y 23 t/h. El medidor no puede registrar este caudal. ¿Qué se puede hacer? ¿Solo queda reemplazar la placa de orificio? ?
Es necesario proporcionar al fabricante los nuevos parámetros; luego, el fabricante calcula y procesa nuevamente la placa de orificios...
Revisa si la placa de orificio está obstruida. Si lo está, la diferencia de presión disminuye, y por supuesto, el caudal también disminuye
Primero paso: primero se debe inspeccionar el sistema de detección. La inspección del sistema incluye verificar si hay obstrucciones o fugas en las cámaras a presión positiva y negativa, realizar una comprobación del punto cero dinámico, y asegurarse de que no haya problemas con los transmisores de diferencia de presión. Es recomendable también inspeccionar las tuberías de drenaje. Si hay algún problema, resuélvelo a tiempo. Segundo paso: Si todo el sistema de detección pasa la inspección sin problemas, entonces se trata de que los parámetros de diseño de la placa de orificios estaban incorrectos. En ese caso, es necesario volver a calcular los datos y fabricar la placa de orificios de nuevo. Por supuesto, si la carga de vapor varía mucho y supera el rango de medición de la placa de orificios, se recomienda utilizar un medidor de caudal con un amplio rango de medición, como un medidor de caudal de masa por método de vórtices multiparamétrico o un medidor de caudal por diferencia de presión lineal de Spillack.
Volver a calcular para determinar cuál es la diferencia de presión correspondiente a 22. Una vez hecho eso, compararlo con los cálculos existentes, o bien enviarlo al fabricante, para confirmar si la placa de orificio puede seguir utilizándose y si el transmisor también puede seguir funcionando. Si es posible, se sigue usando; si no, hay que reemplazarlo
El rango del transmisor es de 40 Kpa ; El rango del medidor secundario es de 10 t/h ; Actualmente, el caudal de vapor es de aproximadamente 22-23 t/h. Es necesario entregar los parámetros al fabricante para que calcule nuevamente el valor de la diferencia de presión, así como la pérdida de presión. Verificar si la placa de orificios funciona y si el transmisor funciona. Las tablas cuadráticas son fáciles de manejar.
Proporcione los nuevos parámetros al fabricante de las placas de orificio para que los revise; si son viables, se utilizarán, y de lo contrario, se cambiarán.
Volver a calcular para ver si la placa de orificios puede seguir utilizándose. Con los transmisores es sencillo: basta con volver a configurar el rango
¡Gracias! Aprender juntos*, mejorar juntos
Volver a calcular la placa de orificios; ahora hay muchos programas para ello