Thread Content
Bu yazı en son bilge adam tarafından 2016-12-8 21:04 tarihinde düzenlendi. Jinzhou Elektrik Santrali 3 Nolu Kazan Emniyet Valfi Kalibrasyon Takviyesi ve Gerçek Atlama, Kazanın Dışında Boru Patlatma Kazasına Neden Oldu.: 9 Temmuz 1999 tarihinde 3 No'lu Kazanın emniyet kapısının ısıl ayar işlemi sırasında yüksek sıcaklık bölümündeki ekonomizer çıkış başlığından buhar tamburu kontak borusuna kadar olan düz boru bölümü patlayarak 5 ölüme ve 3 ciddi yanığa neden oldu. Kaza nedeni analizi: Kaza, bu bölümde çelik borunun dış duvar tarafında uzunlamasına çatlakların bulunması nedeniyle meydana geldi ve bu da çelik borunun etkin duvar kalınlığının yalnızca 1,7 mm civarında olmasına neden oldu. Bu durum, 3 No'lu kazanın emniyet kapısının ayar işlemi sırasında ana buhar basıncının 16,66MPa'ya ulaşmasıyla ani aşırı yük kırılmasına ve patlamaya neden oldu. Çelik borunun etkin duvar kalınlığının gerçek çalışma gerilimi, malzemenin çekme mukavemetine ulaştı.
Kaza özeti: 1. Kazan basınçlı kabının emniyet valfi, basıncı artırarak ve sıçrama yaparak kalibre edilir, bu da kazan borusunun buhar basıncının aşırı basınçlanmasına neden olur, bu da kazan borusunun ömrünün kısalmasına ve kazanın ve fırın dışındaki boruların kolayca patlamasına ve ciddi sonuçlara yol açmasına neden olur. ; 2. Kazan basınçlı kap emniyet valfi, gürültü kirliliğine neden olacak şekilde basıncın yükseltilmesi ve atlama yapılarak kalibre edilir. Emniyet valfi sık sık atlayarak sızdırmazlık yüzeyine zarar verecektir. ; 3. Tamamen mekanik yaylı emniyet valfleri ve disk yaylı emniyet valfleri, emniyet valfi çevrimiçi sabit basınç cihazı kullanılarak kalibre edilebilir ve ayarlanabilir. Kalibrasyon ve ayarlama, ünitenin başlatılması veya yükte çalışması sırasında yapılabilir (genellikle %60 ila %80 nominal basınçta).
Kaza özetinde çelik borudaki çatlaktan bahsedilmiyor muydu?