Isı değiştiricisinin akış hızı tasarımda 300, gerçekte ise 280; pek fark yok. Ancak soğutma performansı çok kötü. Bunun sebebi nedir?

2016-12-08View Original

Thread Content

Soğutucu, tamir edilip kullanıma alınalı sadece bir ay oldu; ancak soğutma performansının oldukça kötü olduğu tespit edildi. Akış hızı ölçümlerine göre su miktarı 280 olup azalmamıştır, fakat soğutma performansı yine de çok kötüdür. 4 borulu plaka tipi dolaşım suyu soğutucusu
Reply #22016-12-09
Döngü suyu kirli mi, tıkanıklık var mı?
Reply #32016-12-13
Geçen sefer geri akış suyunun sıcaklığını ölçün, geri akıştaki COD değerini ölçün; kabuk devresinden de bir örnek alıp kontrol edin
Reply #42016-12-17
Ben fiziksel kireç çözme ekipmanları üretiyorum; dolaşım suyu ısı değişimi sorunlarını çözebilirim

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.