Thread Content
İşte böyle, tasarım dosyalarında regülatörün bypass borusunun çapının daraltıldığına rastladım, daraltılmadığına da. Deneyimli arkadaşlardan bir sorum olacak: Çapın küçülmesi neye bağlıdır? Ayrıca, çap küçültmenin amacı nedir?
Çapın daralıp daralmayacağı, işlemin maksimum akış hızı tarafından belirlenir; maksimum akış hızı ise ayar vanasının akış kapasitesi olan CV değerini belirler
Üst kattaki kişi şöyle dedi: İşlem sırasında elde edilen maksimum akış hızı, regülatör üreticisine verilir ve böylece çeşitli regülatör parametreleri elde edilebilir. Eğer hesaplanan regülatör çapı boru çapından küçükse genellikle bir çap değiştirme parçası eklenir; bu durumda yan bağlantı çapı da regülatör çapıyla aynı olabilir, yani çap küçültülür; Eğer ayar vanasının boyutu borunun boyutuyla aynıysa, çap küçültmeye gerek yoktur. PID bypassının boyutunun ve ayar vanasının çapının uyumlu olması gerektiğini kontrol edebilirsiniz~
Yani, ayar vanası arızalandığında, bypass’taki manuel vananın maksimum akışı da ayar vanasının maksimum akışıyla aynı olmalı, değil mi?
Anladım! Her zaman yan yolun varsayılan olarak ana yoldan daha küçük çapta olduğunu düşünmüştüm; kendi tasarım dosyalarımda da böyle yapmıştım. . . Meğerse sorun buradaymış, çok teşekkür ederim
Akış miktarına göre belirlenir, daraltıldıktan sonra lineer ayarlama daha iyi olur.
Bu soruyu ben de bilmiyorum, şimdi * öğreniyorum.
Önce bypassın akış miktarına bakın, ardından bypassın kullanabileceği basınca bakın. Eğer tüm akış bypass yoluyla geri gönderilirse, ancak bypass boru hattının gerektirdiği basınç farkı daha düşük olduğundan boru hattı küçültülebilir ve böylece inşaat maliyetleri tasarruf edilir. Elbette, çap küçüldükçe akış hızı artar; ancak bu akış hızının yine kabul edilebilir bir aralıkta olması gerekir. Eğer bypass tasarımında akış hızı düşükse, doğal olarak boru çapı da küçük olur.
Yan devre daraltma olup olmaması ve ön-arka kesme vanalarının çapları, ana boru çapı/regülatör vanası çapı ilişkisine göre seçilir; her kurumun ilgili boru hattı düzenlemeleri olmalıdır. Ayrıca, P&ID ve U&ID için özel bir gereklilik yoksa, bypass valfinin DN değeri ≤150 ise kesme valfi kullanılmalıdır ; DN≥200 ise vanalı valf kullanılabilir.
Ayar vanasının kendi boğazı da ana borudan en az bir kademe daha küçüktür
Acaba bazı ayar vanalarının bypass hatlarının ana hatların çapıyla aynı olup olmadığı da var mı? Bu da akış hızına göre belirleniyor, değil mi? Ancak genellikle buhar taraflarında kullandığımız elektrikli ayar vanaları, hesaplanan çaptan bir numara daha küçük olur; çünkü elektrikli ayar vanalarındaki anlık akış hızı oldukça yüksektir. Hocalar ne düşünüyor?
3. kattaki açıklama doğru; elektrikli ayar vanaları ölçüm cihazları alanına aittir. İşlem bölümü yalnızca akış hızı gereksinimlerini belirtir; ardından ölçüm cihazları alanı veya üretici, bu akış hızına göre spesifik özellikleri ve modeli hesaplayıp işlem bölümüne geri gönderir. Böylece işlem bölümü proses boru hatlarını tasarlayabilir.