HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

خطأ في جهاز التحديد الخاص بشركة سيمنس، رقم run2

2016-12-10View Original

Thread Content

لقد قرأت الكثير من المعلومات والتقارير حول المشاكل المختلفة، والآن أواجه جهاز تحديد المواقع من شركة سيمنس؛ يظهر رسالة خطأ “noini”, ولا يمكن التبديل بين الوضع اليدوي والأوتوماتيكي. عند محاولة الدخول إلى وضع التعديل الذاتي، يتوقف الجهاز عند مرحلة “run2”. يمكن تعديل قيمة النقطة الصفرية بين 6 و9 لكي يعمل الجهاز، أما بالنسبة لنطاق القياس “up1”، فلا يمكن تعديله ليصل إلى القيمة 90-95، ويتوقف الجهاز عند هذه القيمة. أرجو من الخبراء مساعدتي
Reply #22016-12-10
هل يمكن تجاوز خطوة run2 عند الضبط يدويًا؟ لقد جربت الضبط اليدوي الآن في عطلة نهاية الأسبوع
Reply #32016-12-10
تم تغيير الزاوية إلى 33 و90، كما تم استعادة حالة p51 أيضًا، ما هي الطرق الأخرى؟
Reply #42016-12-10
هل هو صمام ذو تأثير مزدوج؟ تحقق من فتحة التحكم في تدفق الهواء في أسطوانة الاحتراق
Reply #52016-12-10
المسار الهوائي لا يوجد به أي مشكلة، الجزء الأول سار بشكل جيد، ومن المؤكد أن المسار الهوائي سليم. المشكلة تكمن في الوضع “run2” الذي ذكرته لي؛ لقد حاولت تحريك العجلات الدوارة يمينًا ويسارًا عدة مرات، لكن لم أتمكن من الوصول إلى قيمة 90-95، لا أستطيع التغلب على هذه المشكلة
Reply #62016-12-10
هل تحرك الصمام من قبل؟ بما في ذلك وصلات قضيب الصمام وما شابه
Reply #72016-12-11
لا، الصمامات سليمة؛ يتم استخدام الغاز مباشرة لتشغيل الأسطوانة. المشكلة أن جهاز التحكم توقف عن العمل فجأة، وظهرت رسالة خطأ “noini”. في الخطوة الثانية، يتوقف النظام عند مرحلة “up1” ولا يمكن المضي قدمًا
Reply #82016-12-11
سؤالي: في عملية التعديل الذاتي لجهاز تحديد الموقع من سيمنس، هل يجب إدخال إشارة بقوة 12 مللي أمبير؟ هل المقصود هو إدخال هذه الإشارة فقط، أم يجب أن يكون موضع الصمام عند 50%؟ أنا حاليًا أرسل إشارة بقوة 12 مللي أمبير من جهاز DCS أو جهاز توليد الإشارات، لكن الصمام لا يتحرك. هل هذا يؤثر على قدرتي على تشغيل النظام Run2؟
Reply #92016-12-11
لا يتطلب ضبط سيمنس إشارة 12 مللي أمبير. . يكفي توصيل التيار الكهربائي.
Reply #102016-12-11
يُظهر “noini” أنه لم يتم تهيئته بعد! زر التشغيل اليدوي والأوتوماتيكي غير فعال، قم بتشغيل الصمام من الإغلاق إلى الفتح، وتحقق مما إذا كان الموضعي في النطاق بين 5% و95% أخيرًا، قم بتحريك الصمام إلى موضع حوالي 50، ويجب أن يظل قضيب التغذية أفقيًا، ويتم ضبط جهاز التحديد على الرقم 50 باستخدام عجلة التعديل، ثم قم بإجراء فحص ذاتي!
Reply #112016-12-11
عندما يتم الوقوع في مشكلة run2، فهذا يعني أنك لم تضبط نقطة الصفر والنطاق بشكل صحيح قبل بدء التشغيل

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.