मैंने बहुत सारी जानकारियाँ एवं खराबी संबंधी जानकारियाँ देखी हैं। अब मुझे एक सीमेंस पोजिशनर मिला है; इसमें “noini” वाला अलर्ट आ रहा है, और हैंड/ऑटो मोड में बदलना संभव नहीं है। “4 ऑटो-ट्यूनिंग” मोड में भी कोई प्रगति नहीं हो रही है… “रन2” मोड में ही फंसा हुआ है। जीरो पॉइंट को 6-9 तक समायोजित करने पर ही काम चल रहा है। “अप1” मोड में चाहे जितना भी समायोजन किया जाए, 90-95 तक पहुँचना संभव ही नहीं है… कृपया कोई विशेषज्ञ मदद करें।
अगर मैनुअल रूप से सेटिंग की जाए, तो क्या “run2” चरण को छोड़ा जा सकता है? वीकेंड में मैंने मैनुअल रूप से सेटिंग करने की कोशिश की।
कोण 33 एवं 90 दोनों को बदला जा चुका है; p51 को भी पुनः सक्रिय किया जा चुका है। और कोई उपाय है क्या?
क्या यह डबल-एक्शन वाल्व है? पोजिशनर के थ्रॉटल छिद्रों, तथा सिलेंडर में जाने वाली हवा के मार्गों की जाँच कर
गैस पाइपलाइन में कोई समस्या नहीं है; पहले चरण में सब कुछ ठीक रहा। गैस पाइपलाइन निश्चित रूप से ठीक है। समस्या तो “रन2” मोड में ही है… मैंने नीचे वाले पहियों को कई बार दाएँ-बाएँ घुमाया, लेकिन 90_95 का स्तर हासिल ही नहीं हो रहा है… समस्या तो यही है।
क्या वाल्व में कोई हरकत हुई है? जिसमें वाल्व स्टीम कनेक्शन आदि भी शामिल ह
नहीं, वाल्व ठीक है। गैस का दबाव सीधे सिलेंडर पर ही लग रहा है। बस पोजिशनर काम नहीं कर रहा है; इस कारण “नोइनी” अलार्म आ रहा है। दूसरा चरण “अप1” में ही अटक गया है… आगे नहीं जा पा रहा है।
कृपया बताइए, सीमेंस पोजिशनर के स्व-समायोजन हेतु 12 मिलीएम्पीयर का सिग्नल आवश्यक है… क्या इसका मतलब यह है कि सिग्नल ही दिया जाना चाहिए, या फिर वाल्व की स्थिति 50% पर होनी आवश्यक है? मैं अपने DCS/सिग्नल जनरेटर से सीधे 12 मिलीएम्पीयर का सिग्नल दे रहा हूँ, लेकिन वाल्व में कोई हरकत नहीं हो रही है… क्या इसका मेरे “Run2” प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
सीमेंस को सेट करने हेतु 12 मिलीए आवृत्ति वाले सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। । बस बिजली आपूर्ति करने पर ही यह काम करेगा।
“noini” का अर्थ है कि इसे अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया गया है! हैंड/ऑटो मोड में बटन दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ता; वाल्व को बंद से खुला स्थिति में लाने हेतु, यह जरूर जाँचें कि पोजिशनर 5%-95% की सीमा के भीतर ही है या नहीं! अंत में, वाल्व को लगभग 50 की स्थिति पर लाया जाता है; फीडबैक रॉड को क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है। पोजिशनर को व्हील के द्वारा 50 पर सेट किया जाता है, और फिर स्व-निरीक्षण किया जाता है!
“Run2 में फंसने” का मतलब है कि आपने इनिशियलाइज़ करने से पहले जीरो पॉइंट एवं रेंज को सही तरीके से सेट नहीं किया है।