지멘스 포지셔너 고장 run2

2016-12-10View Original

Thread Content

자료와 고장 사례들을 많이 봤는데, 이제 시멘스 위치제어기를 만나서 ‘noini’ 경보가 뜨고 수동/자동 전환도 되지 않습니다. 4단계 자동 조정 모드로 들어가면 ‘run2’ 단계에서 멈춰버립니다. 원점 조절을 6-9로 맞추면 해결되지만, ‘up1’ 범위는 아무리 조절해도 90-95로 설정되지 않아 계속 그대로 멈춰 있습니다. 전문가분들, 좀 도와주세요
Reply #22016-12-10
수동으로 설정하면 run2 단계를 건너뛸 수 있는지, 주말에 수동 설정을 해보기도 했어요
Reply #32016-12-10
각도 33, 90 모두 바꿔봤고, p51도 복구해봤어요. 그 외에 또 다른 방법이 있을까요?
Reply #42016-12-10
이것은 이중 작용 밸브인가요?위치 센서의 스로틀 구멍과 실린더로 들어가는 공기 경로를 점검해 보세요
Reply #52016-12-10
공기 공급 라인에는 문제가 없어요. 첫 번째 작업은 아주 순조로웠으니, 공기 공급 라인도 분명히 괜찮습니다. 다만 제가 말씀드린 ‘run2’ 상황에서 문제가 생기는 것 같아요. 아래쪽의 풀러를 여러 번 좌우로 돌려봤지만, 90_95라는 수치에 도달하지 못해요. 해결할 수 없네요
Reply #62016-12-10
밸브가 움직였나요?밸브 스틱 연결 같은 것들 포함
Reply #72016-12-11
아니요, 밸브는 문제없어요. 직접 가스를 이용해 실린더를 작동시키는데, 위치 센서가 갑자기 작동을 멈추더군요. noini 경보가 울리고, 두 번째 단계에서 up1에 걸려서 앞으로 나아가지 못해요
Reply #82016-12-11
질문입니다. 지멘스 포지셔너의 자동 조정 기능을 사용할 때 12mA 신호를 입력해야 하는데, 이때 입력되는 신호 자체를 말하는 것인지, 아니면 밸브가 반드시 50% 위치에 있어야 하는 것인지 궁금합니다. 현재 제 DCS나 신호 발생기에서 12mA 신호를 직접 보내고 있지만, 밸브가 움직이지 않습니다. 이런 상황이 제 Run2 작업에 영향을 미칠까요?
Reply #92016-12-11
지멘스 설정에는 12mA 신호가 필요하지 않습니다..전원을 연결하면 됩니다.
Reply #102016-12-11
noini가 표시되는 것은 초기화되지 않았음을 의미합니다!수동/자동 버튼은 작동하지 않으며, 밸브를 닫은 상태에서 열도록 합니다. 그리고 포지셔너의 값이 5%-95% 사이에 있는지 확인해야 합니다!마지막으로 밸브를 50 정도 위치로 조절하고, 피드백 로드는 수평을 유지하며, 포지셔너는 웨이브 휠을 이용해 50으로 맞춘 뒤 자가 점검을 합니다!
Reply #112016-12-11
run2에서 멈춘다는 것은 초기화하기 전에 제로점과 범위를 제대로 조정하지 않았다는 뜻입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.