Thread Content
शुरुआत में डिज़ाइन मापदंड यह थे कि पंखे का कुल दबाव 10KPA-12KPA होगा। पंखे का इनलेट वायुमंडलीय दबाव वाला है; इसके बीच में एक साउंड एम्प्लीफायर है, जो पंखे के इनलेट से जुड़ा है। पंखे के आउटलेट के बाद वाली पाइपलाइन में दबाव 500PA कम हो जाता है। पंखे के आउटलेट पर ऑन-साइट प्रेशर गेज लगा है; लेकिन पंखे के वेंट्स पूरी तरह खुले होने पर भी प्रेशर गेज में केवल 3KPA ही दिखाई दे रहा है। साथ ही, मोटर में अत्यधिक धारा बह रही है। कृपया बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? धन्यवाद!
पंखे के निकास पाइप में फ्लो मीटर है क्या? यदि निकास पाइपलाइन में बैकप्रेशर कम हो, तो निकास दबाव भी पर्याप्त नहीं होता। साथ ही, वायु की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है; इस कारण निकास दबाव कम रह जाता है, एवं मोटर में अतिधारा प्रवाहित होती है।
मैंने भी मकान मालिक को यही बताया। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसका कहना था कि भले ही पीछे से कोई दबाव न हो, फिर भी मेरे फैन के आउटलेट पर दबाव 10 किलोपास्कल ही होना चाहिए… कितना भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हमें उन्हें आउटलेट वाल्व को कम करने के लिए ही मजबूर करना पड़ा।
इस पोस्ट को अंतिम बार sifangok द्वारा 2016-12-11 11:10 पर संपादित किया गया। मुझे नहीं पता कि आप कौन-सा प्रेशर गेज इस्तेमाल कर रहे हैं… क्या फैन के लिए उपयोग में आने वाला प्रेशर गेज गलत जगह पर लगा है? आखिरकार, उच्च प्रवाह दर एवं कम दबाव वाली हवा को मापने हेतु आवश्यक प्रेशर गेज अलग ही होता है। पंखे के सम्पूर्ण दबाव को मापने हेतु, इनलेट एवं आउटलेट दोनों जगहों पर एक-एक प्रेशर गेज लगाना आवश्यक है। इनलेट एवं आउटलेट के बीच का दबाव-अंतर ही सम्पूर्ण दबाव होता है। केवल आउटलेट पर लगे प्रेशर गेज से पंखे का सम्पूर्ण दब आम तौर पर, आयातित मानों में दबाव मान ऋणात्मक ही होत
प्रवेश बिंदु पर साइलेंसर होता है; आप साइलेंसर के कारण होने वाले दबाव-ह्रास की मात्रा जाँच सकते हैं। मान लीजिए कि यह मात्रा 1 किलोपास्कल है। निकास वाली पाइपलाइन में दबाव 500 पास्कल है; इसलिए निकास बिंदु पर लगे प्रेशर गेज पर 1500 पास्कल का मान जोड़ना होगा। अभी दबाव बहुत कम है, इसलिए प्रवाह दर अधिक है। वाल्व को थोड़ा बंद करने से कोई समस्या नहीं होगी। गणना करते समय साइलेंसर के कारण होने वाले प्रतिरोध को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
मालिक को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर पीछे से कोई दबाव न हो (जैसे कि वायु का प्रवाह), तो फैन के निकास द्वार पर दबाव होना ही असंभव है। आपको मालिक को फैन के कार्य-सिद्धांत के बारे में समझाना चाहिए।