Kuzeyde kış aylarında dış mekan ölçüm cihazları için izolasyon ve ısıtma önlemleri

2016-12-10View Original

Thread Content

Kuzeydeki enstrüman kardeşlerim, borular üzerine doğrudan monte edilen basınç transdüserleri gibi tekli enstrümanlarda yalıtım ve ısıtma işlemleri nasıl yapılıyor? Liaoning’de bir projemiz var, en düşük sıcaklık -30 derecenin üzerinde. Ana yollarda ölçüm cihazları için ısı yalıtımlı kutular kullanmak uygun değil. Aynı etkiyi elde etmek için basit bir yöntem var mı? Ben güneyliyim, kuzeyin kışlarına aşina değilim!
Reply #22016-12-10
Enstrümanlar ve borular bir arada paketlenir, ortak bir kasa kullanılır ve enstrümanlar, borulardan gelen ısı sayesinde ısıtılır.
Reply #32016-12-10
Kendi kendine sıcaklık ayarlı ısıtma bantları, ihtiyaçlarınızı karşılar
Reply #42016-12-10
Meğerse buhar sistemindeki basınç ölçüm borularını korumak için sıradan otomatik sıcaklık kontrolüne sahip ısıtma bantları kullanmışım. Sorun şuydu ki, cihaz temizlendiğinde ısıtma bantları yanıyordu (445°C). Bu yıl iki katmanlı yalıtım kullanılmaya başlandı ve iki katmanın arasına ısıtma bantları eklenince sonuç çok iyi oldu.
Reply #52016-12-10
En iyisi iki katmanlı yalıtım olup, araya kendiliğinden sıcaklık ayarlayan ısıtma eklenmesidir. Atık boşaltıldıktan sonra doğrudan ısıtma eklenirse, ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda ısıtma hasar görebilir. Şirketimizde ısıtma bantlarının kısa devre yapması gibi bir olay yaşandı.
Reply #62016-12-11
Bir izolasyon tankı ekleyin veya doğrudan işlem borularını ısıtın (bu durumda genellikle basınç göstergeleri kullanılır).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.