Farklı ortamlar için, termokuplların ve termoresistansların kılıflarının ortama girme derinliği ne kadardır?

2016-12-10View Original

Thread Content

Farklı ortamlar için termokuplların ve termorezistansların kılıflarının ortama giren etkili derinliği ne kadardır? **: Ortam yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta buhar olduğunda, borunun nominal çapı 250mm’ye eşit veya daha küçükse, etkili derinlik 70mm’dir; Boru nominal çapı 250 mm’den büyük olduğunda, etkin derinlik 100 mm’dir. 500 mm veya daha küçük çaplı borularda bulunan buhar, gaz ve sıvı ortamlar için etkin derinlik, borunun dış çapının yaklaşık 1/2’sidir. Dış çap 500 mm’den büyük olduğunda, etkin derinlik 300 mm’dir. Duman, hava ve toz-hava karışımı ortamlar için etkili derinlik, borunun dış çapının 1/3 ila 1/2’sidir. Haiyou uzmanına soruyorum: Bugün yukarıdaki soruyu ve **’yi gördüm. Acaba yukarıdaki ** için herhangi bir düzenleme veya standart mevcut mu?
Reply #22016-12-10
SH veya HG için enstrüman seçim özellikleri
Reply #32016-12-10
API551’de bilgi bulunmaktadır; termokupllar için 50 mm, termistörler için 75 mm gereklidir
Reply #42016-12-11
Bu gönderi en son 2016-12-11 06:40 tarihinde sanjjj tarafından düzenlendi. HG/T 20507 2014’te şu gereklilikler belirtilmiştir: Ancak bu, ** ile de tam olarak aynı değil mi? ? ? ? 4. 1. 2 Sıcaklık algılama elemanının daldırılma derinliği aşağıdaki gerekliliklere uymalıdır: 1 Sıcaklık algılama elemanının daldırılma derinliğinin seçimi, elemanın ölçülen ortamın sıcaklık değişimlerine duyarlı ve temsil edici olan bölgeye yerleştirilmesi ilkesine göre yapılmalıdır. 2 Sıcaklık algılama elemanı, dolu boru hattında dikey olarak monte edildiğinde veya boru duvarıyla 45° açı yapar. Açı montajı sırasında, sıcaklık algılama elemanının ucu ile borunun iç duvarı arasındaki mesafe en az 50 mm, en fazla ise 125 mm olmalıdır. 3. Sıcaklık algılama elemanı cihaza monte edilirken, elemanın uç kısmının cihazın iç duvarına daldırılma uzunluğu 150 mm’den az olmamalıdır. Işık yollarında, fırın gövdelerinde ve yalıtım malzemeli duvar yapılarında monte edilirken, gerçek ihtiyaca göre seçilmelidir.
Reply #52016-12-11
SH/T 3005—2016’da 5.3.11 maddesinde, termometre kılıfının seçimi aşağıdaki kurallara uymalıdır: e) Termometre kılıfının sokulma derinliği, sıcaklık ölçüm elemanının uçlarının ölçülen ortamın sıcaklık değişimlerinin hassas olduğu bölgede yer almasını sağlamalıdır. Boru içine monte edilirken, sokulma derinliği borunun çapının 1/3 ile 1/2’si arasında olmalı ve en az 50 mm kadar boru içine sokulmalıdır ; Konteyner içine monte edilirken, sokulma derinliği konteynerin iç duvarından en az 150 mm uzakta olmalıdır; ancak karıştırıcı bulunan konteynerlerde bu derinlik uygun şekilde azaltılabilir ; ** ile de eşleşmiyor
Reply #62016-12-11
Genellikle boru çapının 1/3’ünden 1/2’sine kadar olması gerekmektedir.
Reply #72016-12-11
Çapın 1/3’ünden 1/2’sine kadar olan kısım temel bir gerekliliktir. Boru çapı büyük olduğunda, genellikle yerleştirme derinliği 400 mm’dir; yani borunun içine giren kısım 200 mm–250 mm arasındadır
Reply #82016-12-11
Araştırmadım, yeşil altın kitaba bakmanızı öneririm—Petrokimya Tasarım Kılavuzu.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.