En invierno, la presión del sistema de agua de refrigeración disminuye muy rápidamente; por las noches es necesario reponer agua cada media hora. También se han revisado las fugas, y prácticamente no hay ninguna. Además, anteriormente se activó el compresor Bog (enfrascado en agua), lo cual fue mejor, pero por alguna razón ahora no se atreve a detener el agua de circulación; no entiendo por qué ocurre este fenómeno. ¿Existe alguna solución? ¡Ayuda, gracias!
El sistema de agua de refrigeración pierde presión muy rápidamente; por la noche es necesario reabastecer agua cada media hora. No entiendo lo que quieres decir
Aquí nunca ha ocurrido algo así, pero como hay que reabastecer agua cada media hora, aún así es necesario buscar la fuente de la fuga.
1. Identificar los puntos débiles, revisarlos uno por uno. 2. Verificar los puntos de descarga: ¿hay alguna posición en la que, para evitar la congelación en invierno, se descargue el agua de circulación? Si solo se ingiere y no se expulsa, se producirá hinchazón en el estómago. Si no hay hinchazón, entonces parte del contenido puede ser expulsado
En invierno, la cantidad de agua que se debe añadir debería ser menor que en verano. El nivel del agua en las torres de almacenamiento está controlado automáticamente; ¿ustedes configuran un sistema de reabastecimiento automático cuando el nivel del agua disminuye? La frecuencia de reabastecimiento de agua es mayor que antes; probablemente haya fugas a otro sistema. 1. ¿Ha aumentado la cantidad de residuos vertidos? 2. ¿Existen anomalías en los sistemas del proceso, en particular en los intercambiadores de calor que utilizan agua de refrigeración? ¿Hay alguna anomalía en el nivel del líquido en los tanques de condensación? 3. Debería haber un medidor de caudal para la cantidad de agua de reabastecimiento; hay que verificar si hay alguna anomalía en la cantidad de agua suministrada y si la válvula de reabastecimiento funciona correctamente.
Para evitar la congelación, desconectamos todos los equipos que no eran necesarios; además, se vació todo el agua de los equipos
Somos de tipo cerrado; actualmente, el sistema de circulación de agua de enfriamiento está perdiendo presión rápidamente. Para protegerse del congelamiento en invierno, se desconecta todo el equipo que no se utiliza. Así ha estado desde que se realizó esa desconexión.
Después de que el equipo desconectó el agua de circulación, ¿se vertió esta vez para evitar la congelación? Verifique si hay alguna fuga interna.
Es necesario reabastecer agua con frecuencia, o bien verificar si hay fugas en las tuberías. También se debe mantener el agua fluyendo para evitar que congele
Hay fugas en el intercambiador de calor; se puede verificar. Este tipo de fugas son muy difíciles de detectar, ya que suelen quedar ocultas
Es posible que el agua de circulación se haya ido por alguna razón, lo que causó una disminución en la presión; sin embargo, no se ha podido encontrar ninguna fuga.