Apakah ada yang pernah mengalami situasi serupa, di mana semua 10 stasiun operasi sistem DCS dari Allen-Bradley mengalami masalah dalam memperbarui tampilan layar, sehingga proses pemantauan tren data berjalan lambat?
Sistem M6.5.2, seri K; sistem yang dipasang setahun sebelumnya, sudah beroperasi selama lebih dari 1 tahun
Lihatlah tingkat penggunaan CPU dan memori di Windows Explorer. Apakah ada proses yang tidak normal? Seri K sekarang umumnya bukan berbasis arsitektur C/S lagi, melainkan tipe pembacaan langsung. Apakah jaringannya berfungsi dengan baik?
Tidak jelas, tunggu analisisnya. Di pabrik kami juga pernah terjadi hal serupa, sepertinya akibat sistem lama versi MacSV 4.6. Hal ini sudah terjadi dua atau tiga kali; komputer yang digunakan berusia 9 tahun. Menurut tim layanan, hal tersebut disebabkan oleh penuaan server dan host stasiun operasional. Namun, menurut para ahli, struktur sistemnya sendiri menyebabkan semua data harus melewati switch sebelum masuk ke server, sehingga bisa saja terjadi kepadatan data dalam proses komunikasi di server. Kasus paling parah terjadi ketika semua stasiun operasi, stasiun insinyur, dan server tidak berfungsi. Untungnya, kontroler tidak terpengaruh, sehingga tidak terjadi gangguan produksi.
Pertanyaannya adalah, apakah ada switch dalam sistem tersebut? Anda bisa mencoba menggunakan switch yang lebih baik. Saya pernah mengalami masalah berupa perubahan tampilan layar secara tiba-tiba. Setelah semua kemungkinan penyebab dicari, akhirnya diketahui bahwa masalahnya berasal dari switch tersebut, yaitu adanya kepadatan data
Restart server atau ganti ke server cadangan