Ketika saklar proximity TOPLORX 24v tidak dihidupkan, tegangan menampilkan 10v, menyebabkan PLC mengira saklar tersebut dihidupkan. Apa masalahnya?

2016-12-12View Original

Thread Content

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan pada master untuk membantu Anda memecahkan masalah. Tunggu daring.
Reply #22016-12-12
Kemudian Anda harus memeriksa parameter teknis dari saklar proximity ini dan berapa tegangan gerbang yang dipicu oleh saklar proximity.
Reply #32016-12-12
Setelah debugging di situs, semuanya normal, 0v dilewati, 24v diblokir. Hanya ada satu masalah dan saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya.
Reply #42016-12-12
Jika mengacu pada proximity switch yang bagus lainnya, kemungkinan besar ada masalah dengan yang satu ini. Coba ubah, atau coba pasang saklar proximity yang bagus di lokasi yang satu ini.
Reply #52016-12-12
Apakah ada koneksi palsu di suatu tempat? Atau terdapat hambatan pada saluran yang membagi tegangan.
Reply #62016-12-13
Umumnya DI PLC hanya dapat dihubungkan ke sakelar mekanis dan tidak dapat dihubungkan ke sakelar jarak. Jadi, Anda perlu memasang modul konversi penghalang keamanan DI untuk mengubah sinyal sakelar kedekatan menjadi sinyal sakelar mekanis.
Reply #72016-12-15
belajar* Ya, terima kasih atas diskusinya: jabat tangan

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.