Khi công tắc cận tiếp 24V của TOPWORX không được kết nối, điện áp hiển thị là 10V. Điều này khiến PLC lầm tưởng rằng công tắc đang ở trạng thái mở. Đó là vấn gì vậy?

2016-12-12View Original

Thread Content

Như tiêu đề, xin các chuyên gia giúp giải đáp, đang chờ trực tuyến
Reply #22016-12-12
Vậy bạn cần kiểm tra xem, các thông số kỹ thuật của loại công tắc cảm biến tiếp cận này như thế nào; điện áp cần thiết để kích hoạt công tắc cảm biến tiếp cận là bao nhiêu
Reply #32016-12-12
Khi kiểm tra tại chỗ, mọi thứ đều bình thường; nguồn 0V hoạt động được, còn nguồn 24V thì không. Chỉ có một vấn đề thôi, không biết nên bắt đầu giải quyết từ đâu
Reply #42016-12-12
Nếu tham khảo các công tắc cảm biến tiếp cận tốt khác, thì rất có thể chiếc này đang gặp vấn đề. Hãy thử thay thế nó xem, hoặc lắp một công tắc cảm biến tiếp cận tốt từ nơi khác vào để thử
Reply #52016-12-12
Chẳng lẽ có chỗ nào bị kết nối không đúng sao! Hoặc có điện trở trong mạch gây ra hiện tượng chia điện áp
Reply #62016-12-13
Thông thường, cổng DI của PLC chỉ có thể kết nối với công tắc cơ học, không thể kết nối với công tắc cận tiếp. Vì vậy, bạn cần lắp đặt một mô-đun chuyển đổi loại rào an toàn DI để chuyển đổi tín hiệu từ công tắc cảm biến thành tín hiệu công tắc cơ học
Reply #72016-12-15
Đã học được rồi, cảm ơn vì đã thảo luận:handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.