Kondisi kerusakan: Komponen utamanya adalah plate orifice, sedangkan transmitter tekanan diferensial berfungsi sebagai alat pengukur. Saat sistem dioperasikan, keluaran transmitor tekanan diferensial justru tidak naik, melainkan turun ke angka negatif.
Apakah kabel positif dan negatif pada transmitter tekanan diferensial terbalik?
Pertama-tama, pastikan bahwa transmitternya berfungsi dengan benar, dan kabel-kabelnya terhubung dengan tepat; Switch grup tiga katup berfungsi dengan benar. Jika ketiga katup tersebut dalam keadaan tidak berfungsi, dan nilai yang ditampilkan oleh transmitter kembali ke nol, maka dapat disimpulkan bahwa transmitter tersebut tidak bermasalah. Masalahnya kemungkinan terletak pada penyumbatan di saluran pipa ; Sebaliknya, mungkin ada masalah dengan transmitter-nya.
Transmitternya tidak bermasalah, sudah diuji.
Kerusakan sederhana yang umum terjadi. . . Kondisi tekanan positif Kondisi transmiter
Untuk situasi ini, sebaiknya gunakan alat pengendali manual untuk melihat berapa nilai PV dari transmitter tersebut
Apakah baru mulai beroperasi seperti ini, atau memang sudah selalu seperti ini? Apa media yang diukur? Parameter tekanan dan suhu perlu disediakan agar dapat dianalisis.
Dipasang terbalik? Jika tidak, berarti perbedaan tekanan memang ada, dan tekanannya lebih tinggi di sisi belakang
Ruang bertekanan tinggi tidak mendapatkan tekanan; tekanannya berada di ruang bertekanan negatif. Teman-teman di grup sebelumnya sudah membantu menjawabnya. Dengan asumsi bahwa transmitternya tidak bermasalah, ikutilah petunjuk tersebut untuk mencari solusinya.
Apakah kabel tegangan tinggi dan rendah pada transmitter tekanan diferensial terbalik?
Pertama, periksa apakah saluran tekanan tersebut tersumbat atau tidak lancar alirannya, serta apakah ada kebocoran atau tidak. Tidak boleh ada sedikit pun kebocoran. Kedua, periksa apakah ruang tekanan positif dan negatif terhubung secara terbalik. Ketiga, periksa pengaturan transmitter-nya. Jika semuanya tidak bermasalah, kemungkinan ada masalah dengan pemasangan orifice plate atau orifice plate itu sendiri yang bermasalah.
Setuju, entah sisi bertekanan positifnya terblokir, atau saluran pengalir tekanannya terpasang terbalik
Mungkin juga terdapat kebocoran di seluruh saluran pengambilan tekanan pada ruang bertekanan positif tersebut
Ya, kebocoran informasi juga dapat menimbulkan masalah seperti ini
Apakah ini produk yang baru dipasang, atau sudah rusak sejak digunakan?
Kerusakan 1; Kegagalan nomor dua: Aliran proses terbalik ; Parameter internal transmitter: arah ruang tekanan positif dan negatif berubah. Gangguan nomor tiga ; Transmiternya rusak, periksa dulu