Thread Content
여러 전문가님들께 질문드립니다: 1. CENTUM VP 시스템을 설치할 때, 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션에 CENTUM 소프트웨어를 설치하는 방법에 차이가 있나요?엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션의 권한 할당이 다르다는 것은 알고 있습니다. 설치 과정에서의 설정도 똑같은가요?이미 CENTUM VP 소프트웨어가 설치된 컴퓨터를 사용하여 GHOST 시스템 이미지를 만든 다음, 그 이미지를 이용해 다른 오퍼레이팅 스테이션과 엔지니어 스테이션을 복원할 수 있을까요? 그냥 컴퓨터의 이름과 IP 주소만 변경하면 되는데요(네트워크 카드의 점퍼는 이미 설정되어 있습니다) 2、CENTUM VP 시스템 오퍼레이팅 스테이션의 듀얼 스크린 설정은 어떻게 구현하나요?
설치 디스크도 마찬가지로, 설치할 때는 귀하의 권한에 따라 필요한 항목들이 자동으로 설치됩니다
1. 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션의 소프트웨어는 동일하며, 단지 권한 부여가 다를 뿐입니다.당신의 고스트 방식은 효과적입니다. 2. 요코가와 듀얼 스크린은 LHS4600-s11 소프트웨어 패키지 지원(라이선스)이 필요합니다
1. 엔지니어 스테이션과 오퍼레이터 스테이션은 권한에 따라 소프트웨어가 설치됩니다. 오퍼레이터 스테이션들끼리는 GHOST를 이용해 복제하는 것이 가능하며, 나중에 권한 파일만 교체하면 됩니다. 오퍼레이터 스테이션의 GHOST를 이용해 엔지니어 스테이션을 복구해보는 것은 아직 시도해본 적이 없습니다.
2. 듀얼 스크린 표시를 원한다면 요코가와의 소프트웨어 패키지를 구입할 수 있습니다(최소 R5만 지원하는 것 같음). 또는 구입하지 않아도 되며, 그래픽 카드가 듀얼 스크린을 지원하거나 듀얼 스크린용 소프트웨어가 있다면 충분합니다
여러분, 감사합니다.다시 한 번 묻자면, 듀얼 스크린 권한이 있다면 실제로는 어떻게 설정해야 하나요?디스플레이 설정을 그냥 듀얼 스크린 모드로 바꾸면 되나요?요코가와 소프트웨어에는 별도로 설정해야 하는 부분이 또 있나요?
여기에는 듀얼 스크린 권한이 없어서 단순히 듀얼 스크린으로 표시됩니다. .sh 파일에서 표시 모드를 윈도우 모드로 변경해야 합니다
감사합니다. 듀얼 스크린 권한이 있어서, 모니터를 듀얼 스크린 모드로 설정해주기만 하면 소프트웨어에서 별도로 설정할 필요가 없습니다
각 기계마다 고스트를 만드는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 각 기계의 HIS에는 서로 다른 공통 항목들이 있기 때문입니다