900KW 출력의 펌프에 영구자석 속도 조절기를 사용할 수 있나요?

2016-12-12View Original

Thread Content

900KW 출력의 펌프에 영구자석 속도 조절기를 사용할 수 있나요?
Reply #22017-01-21
세상에~ 앞으로 문제가 생기면 그냥 저한테 직접 물어보세요. 여기서 묻지 마세요. 너무 쉬운 일이에요~
Reply #32017-01-22
900kW, 회전 속도는 얼마인가요?현재 시스템은 밸브로 조절하나요?필요한 유량은 정격 유량의 얼마 정도인가요? 이 데이터들을 알아야 적절히 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
Reply #42017-03-16
모르겠어요, 원글 작성자는 결국 변속식을 사용한 건가요?여전히 영구자석인가?다음 내용을 기대합니다.
Reply #52017-05-20
마그나에는 3500kw 제품이 있습니다
Reply #62017-08-02
전혀 문제없이 사용하실 수 있습니다. 저희 상하이 룽더가 고객님을 위해 서비스를 제공해 드리겠습니다!!(구체적으로는 회전 속도와 작동 조건에 따라 다름)
Reply #72017-08-05
가능합니다. 경제적인지 여부는 현장에 가서 구체적인 작업 환경을 파악하고, 에너지 절약 가능성을 고려하여 종합적으로 판단해야 합니다.
Reply #82018-01-12
융더에는 영자석이라는 부서도 있나요?
Reply #92018-02-08
그 800KW, 10000V의 경우, 운전 조건이 설계 조건의 50-60%인데, 인버터를 사용할 수 있을까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.