흔한 장소의 화재 지속 시간

2016-12-13View Original

Thread Content

《소방규칙》 3.6.2: 가, 나, 다류 공장 및 창고: 3시간.정류, 무류 공장 및 창고: 2시간.주택: 2시간.공공건축물: 고층건물 중의 상업용 건물, 전시관, 복합건물, 건축높이가 50m 이상인 재무금융용 건물, 도서관, 자료실, 중요한 기록보관소, 연구용 건물 및 고급 호텔 등은 3시간, 그 외의 공공건축물은 2시간입니다.지하 건축물, 지하철역 및 주차장: 2시간.민방공 시설: 건축 면적이 3000㎡ 이상인 민방공 시설의 경우 2시간, 3000㎡ 미만인 경우에는 1시간입니다.《소방규정》 3.6.4: 건물 내에서 방화를 위해 사용되는 방화분리수막 및 보호용 냉각수막의 화재 지속 시간은, 해당 수막이 설치된 부위의 벽체의 내화성능보다 낮아서는 안 된다.《자동스프링클러 소화시스템 설계 규범》 5.0.11조에 따르면, 본 규범에 달리 명시된 경우를 제외하고는, 자동스프링클러 소화시스템의 지속적인 물분사 시간은 화재가 지속되는 시간이 1시간 이상이 되도록 설정되어야 한다.
Reply #22016-12-14
흔한 장소의 화재 지속 시간
Reply #32016-12-16
공유해 주셔서 감사합니다. 올해는 자동 소화장치의 작동 시간에 관한 시험을 봤어요
Reply #42016-12-20
공유해 주셔서 감사합니다.올해 합격률은 어때요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.