Đơn vị của chúng tôi cần lắp đặt thêm hai điểm đo nhiệt độ tại chỗ. Khoảng cách giữa vị trí hiển thị và vị trí đo là 800 mét. Xin vui lòng cho chúng tôi một số lời khuyên. Điều gì sẽ xảy ra nếu sử dụng điện trở đốt nóng ba dây để kết nối trực tiếp đồng hồ đo nhiệt độ thứ cấp với màn hình hiển thị nhiệt độ? Xin vui lòng cho tôi một số lời khuyên về các giải pháp khác. Bộ thứ này không liên quan gì đến các thiết bị khác và độc lập. Hầu như không có hiện tượng nhiễu từ khay cáp, cảm ơn bạn
Reply #22016-12-13
Chúng ta hãy có một sự thay đổi nhiệt độ tích hợp, nghĩa là một điện trở nhiệt cộng với một bộ truyền nhiệt độ. Rốt cuộc, việc truyền 4-20mA sẽ đáng tin cậy hơn. Nếu không có điều khiển và có tín hiệu wifi thì lấy màn hình không dây để xem số: cười lớn. Lấy máy tính bảng có GPRS, thậm chí 485 cũng được nhưng phát triển sẽ rắc rối.
Reply #32016-12-14
Tốt nhất nên sử dụng điện trở nhiệt. Nếu nhiệt độ trong phạm vi 1000 mét thì sẽ không có áp suất lên ba dây.
Reply #42016-12-14
Tích hợp trực tiếp thay đổi nhiệt độ để giải quyết mọi lo lắng
Reply #52016-12-14
Xét về mặt chi phí và sự tiện lợi khi lắp đặt, tốt nhất nên sử dụng dây ba lõi trực tiếp vào phòng điều khiển. Việc thay đổi nhiệt độ đòi hỏi phải đầu tư và hiệu chỉnh, đồng thời việc cắt cũng cần đầu tư vào cáp. Tuổi thọ của điện trở nhiệt tích hợp không dài và không linh hoạt như loại thông thường. Nhà máy trước đây đã sử dụng một loạt chúng và cuối cùng đã loại bỏ chúng. Mục đích của việc sử dụng hệ thống ba dây là để loại bỏ ảnh hưởng của điện trở lên cáp truyền tải đến phép đo, do đó không cần phải xem xét sai số điện trở do truyền dẫn cáp gây ra. Nhưng để chính xác thì bạn phải sử dụng cùng loại dây ba lõi. Bạn không thể sử dụng hai cáp hai lõi để sử dụng cáp ba lõi. Lớp bảo vệ của cáp phải được nối đất chắc chắn trong quá trình kiểm tra đồng hồ thứ cấp.
Reply #62016-12-15
Lắp đặt tại chỗ không tốt hơn trong phòng thí nghiệm. Việc lắp đặt của nhân viên tại chỗ rất đơn giản, thô sơ và dã man. Khi tôi hỗ trợ họ lái xe khi tôi gia công dụng cụ ở Quận Mới, tôi phát hiện ra rằng nhiều công nhân chế tạo dụng cụ đang sử dụng cờ lê lớn 300 inch để vặn rất mạnh các khớp lưỡng kim của khớp phổ thông. Cuối cùng, các ống da rắn của các khớp vạn năng bị xoắn lại. Điều tương tự cũng đúng đối với sự thay đổi nhiệt độ tích hợp. Việc tháo gỡ và lắp đặt thô bạo và thô bạo sẽ gây hư hỏng hệ thống dây điện nhỏ giữa điện trở nhiệt và máy phát, khiến việc tháo dây và kết nối lại trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, việc bịt kín nắp hộp nối tại chỗ cũng là một vấn đề. Miếng đệm chịu nhiệt đơn giản không tốt, một ít nước không vào được, sẽ bị lau tại chỗ. Nhiều thiết bị tích hợp sẽ bị phá hủy hoàn toàn nếu bị chìm trong nước. Các linh kiện bên trong bị gỉ sét không thể nhìn rõ. Mặc dù nhà máy của chúng tôi có phòng hiệu chuẩn riêng, nhưng cặp nhiệt điện trở nhiệt thông thường hiếm khi được sử dụng để hiệu chuẩn, nhưng không thể sử dụng loại tích hợp vì nó liên quan đến đầu ra của điểm 0 và thang đo đầy đủ. Rất khó để điều chỉnh điểm 0 tại chỗ. Cũng có thể tháo rời và mang đến phòng hiệu chuẩn để hiệu chuẩn. Họ cũng sẽ hiệu chỉnh cho bạn nhưng bạn sẽ bị mắng sau lưng. Phòng hiệu chuẩn nào được các kết nối khác nhau của người lãnh đạo bước vào? Về cơ bản thì đó là một yamen nhàn rỗi, vợ của Yangguan * * Nơi này hoàn toàn là nơi làm việc, ai muốn bị mắng nên trong quá trình bảo trì tại chỗ, mọi người sẽ cố gắng điều chỉnh mức 0 và toàn thang. Độ chính xác có thể tưởng tượng được, điều này khiến những người thợ thủ công không ngừng tìm kiếm chúng. Vì vậy, mọi người trở nên tàn nhẫn và xúc động biến bộ đồ một mảnh này thành một bộ đồ bình thường, thậm chí có người còn trực tiếp dùng kìm cắt đứt nó. hehe. . .
Reply #72016-12-15
Trên thực tế, một lý do khác khiến trang web không muốn cài đặt tích hợp hoặc thay đổi nhiệt độ là việc khắc phục sự cố trở nên rắc rối. Khi người cao tuổi tham gia vào công nghệ, điều họ đánh giá cao là độ chính xác, hiệu suất, độ ổn định và độ chính xác tổng thể của thiết bị. Nói một cách thẳng thắn, hầu hết những người làm công việc đo đạc tại chỗ chỉ để kiếm sống. Lương rất cao và không liên quan gì đến khối lượng công việc. Vì vậy tâm lý cơ bản của mọi người là làm việc ít hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Phép đo nhiệt độ tại chỗ sử dụng điện trở nhiệt được truyền đến phòng điều khiển thông qua ba dây. Khi kỹ thuật viên nói rằng nhiệt độ không chính xác, hầu hết các kỹ thuật viên thiết bị trước tiên sẽ đến cáp điện trở nhiệt của phòng điều khiển để đo giá trị điện trở, sau đó chuyển đổi gần đúng để xem nhiệt độ có phù hợp với nhiệt độ hiển thị hay không và liệu có bị đoản mạch hay hở mạch hay không. Nếu xét thấy điện trở của cáp vượt quá phạm vi chung thì hãy đến hiện trường để kiểm tra. Xét cho cùng, môi trường tại chỗ không tốt bằng phòng điều khiển và nó liên quan đến môi trường vận hành tại chỗ. Có trần nhà cao, không gian hẹp, rãnh và nhiều loại khói, khí, rò rỉ và phương tiện độc hại khác nhau bị mắc kẹt trên các đường ống thiết bị khác nhau. Hầu hết mọi người không sẵn sàng đi đến trang web. Ngay cả khi họ chưa từng đến hiện trường thì quần áo làm việc của họ về cơ bản cũng bám đầy bụi nên hầu hết mọi người đều không sẵn sàng thực hiện các thiết bị đo đạc tại chỗ. Nếu bộ thay đổi nhiệt độ tích hợp được lắp đặt tại chỗ hoặc bộ thay đổi nhiệt độ được lắp đặt tại chỗ thì bạn không thể chỉ đo dòng điện trong phòng điều khiển để xác định nhiệt độ, bởi vì cũng có một bộ phát tại chỗ và có khả năng làm hỏng bộ phát. Vì vậy, nếu có sự thay đổi nhiệt độ tại chỗ, kỹ sư thiết bị chỉ có thể đến hiện trường để kiểm tra, về cơ bản không có lựa chọn nào khác. Khi khắc phục sự cố tại chỗ, bước đầu tiên là kiểm tra khả năng chịu nhiệt của thiết bị đầu cuối thay đổi nhiệt độ. giá trị, sau đó xem xét đầu ra của sự thay đổi nhiệt độ, liên quan đến điểm 0 của sự thay đổi nhiệt độ và các vấn đề tuyến tính. Vì vậy, rất khó để đo dòng điện để đảm bảo dụng cụ đo nhiệt độ hoạt động tốt. Nếu không có điểm cơ sở, nó chỉ có thể được tháo rời và hiệu chỉnh, điều này khiến cho nhiệm vụ đơn giản ban đầu trở nên rắc rối. Vì vậy mọi người đều phản đối việc lắp đặt các thiết bị thay đổi nhiệt độ tại chỗ. Tâm lý kiểu này là tâm lý của những người công nhân bảo trì dụng cụ gia đình tiên tiến, bởi vì tiền lương của họ là tiền lương hàng ngày như công nhân làm đường chứ không phải tiền công theo hiệu suất. Tiền lương đã chết, và tâm lý trở thành mục tiêu làm việc ít hơn.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.