Baru-baru ini, terdapat kerja pembaikan pada peranti tersebut. Ujian tekanan air telah dilakukan pada bahagian luar penukar haba, dengan tekanan ujian sebanyak 0.7 MPa. Tekanan tersebut dikekalkan selama 40 minit, dan tiada kebocoran dikesan pada bahagian flange. Pada akhir ujian, tekanan yang dicatat ialah 0.67 MPa. Adakah ini dianggap memenuhi syarat? Mohon bimbingan daripada pakar
40 minit sudah cukup lama. Gunakan lampu suluh untuk memeriksa sekeliling; jika tiada tanda-tanda kebocoran, maka ia dianggap lulus. Terdapat banyak sebab untuk penurunan tekanan.
Jika tekanan menurun, pasti ada masalah. Menurut standard yang ditetapkan, tekanan seharusnya tidak berubah semasa pemeriksaan pengekalan tekanan. Perubahan tekanan yang berlaku akibat ujian tekanan air ini pasti disebabkan oleh sedikit kebocoran.
Penurunannya agak banyak. Kami meminta agar tekanan dipertahankan selama 1 jam.
Setuju, tingkat dua; Namun, pastikan tiada kesan air di bahagian plat paip di kedua-dua hujungnya ; Selain itu, berapakah tekanan reka bentuk untuk saluran penukar haba tersebut? Tekanan ujian tekanan air haruslah 1.5 kali ganda daripada tekanan reka bentuk.
Penukar haba dikawal mengikut peraturan keteguhan, ujian tekanan air dilakukan pada kadar 1.25 kali.
Sebaiknya analisiskan punca-puncanya, seperti masalah suhu...
Kini, penukar haba kami sedang menjalani ujian tekanan air. Para jurutera kami meminta agar tekanan yang dikenakan di tapak tidak melebihi tekanan reka bentuk. Mengapa begitu? .
Isu keselamatan mungkin telah diambil kira di tapak.
Penurunannya agak terlalu banyak. Lebih baik periksa apa yang menyebabkan penurunan tekanan tersebut.