A sınıfı tesislerin kanalizasyon koridorlarının altına pompa odası yerleştirilebilir mi? İlgili standartlar var mı?
Pompa yerleştirmek mümkün, ancak pompa odası yerleştirmek pek uygun görünmüyor. Yangın güvenliği standartlarına bakmanızı ve pompa odasının hangi kategoriye ait olduğunu öğrenmenizi tavsiye ederim; yerleştirme konusunda bazı gereklilikler vardır
Pompa sorunsuz, pompa odası ise belli değil
Neredeyse yanlış anlayacaktım; tünelin altına pompa yerleştirmekte bir sorun yok. Yakın zamanda Gao Da Shang öğretmenin daha önce yazdığı bir gönderiyi okudum; o da aynı örneği vermişti; tünelin altına pompa yerleştirildiğinde mal sahibi bir konteyner ev eklemiş, ancak kontrolden geçememiş. Konteyner ev, tahliye kurallarına uymadığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Bu, Gao Da Shang öğretmenin tahliye konulu gönderisinden~ Yani tünelin altına pompa odası koyarsanız, tahliye yollarının standart boyut gerekliliklerine uygun şekilde tasarlanması gerekir; aksi takdirde yine QC tarafından reddedilir. :lol
Düzenleme yapılabilir, ancak bir sürü kısıtlama var; koşullar elveriyorsa, mümkünse tünel tabanının altına koymayın
Pompanın hiçbir sorunu yok, “Kimyasal Ekipmanların Yerleştirilmesi ve Tasarımı Hükümleri”
1. Pompalar yerleştirilebilir, ancak pompa odası yerleştirilemez. 2. Yerleştirilecekse, 50016 tek başına seçilemez. Karşılaştırma ve doğrulama için 50160 kullanılmalıdır. 3. Kanalizasyon tünelinde A sınıfı borular bulunuyorsa, flanşlar, vanalar gibi sızıntıya yatkın bölgeler pompanın üstünde yer alamaz.