Thread Content
يمكن استخدام اختبار الضغط بالغاز أو السائل للأنابيب بشكل عام، ولكن نظرًا لأن اختبار الضغط بالسائل أكثر أمانًا من اختبار الضغط بالغاز، فإنه يتم اختيار اختبار الضغط بالغاز في معظم الحالات. لكن وفقًا لمتطلبات معيار GB/T20801، “يمكن عدم إجراء اختبار التسرب على أنظمة الأنابيب التي نجحت في اختبار الضغط، ولم يتم فكها بعد إجراء الاختبار”. يبدو إذًا أن اختبار الضغط هو الخيار الأمثل لأن له مزايا، أما مسألة عدم الأمان فهي من مسؤولية وحدات الفحص، ولا علاقة لها بالمصممين.
يوجد حد للضغط في اختبارات الضغط الهوائي، ويجب إجراء اختبارات الضغط المائي في معظم الحالات.
هل هناك قيود في المعايير؟ يرجى تقديم الأساس
السلامة تخص الجميع، فإذا أمكن استخدام ضغط الماء، فليتم ذلك؛ وإذا كان ضغط الماء غير مناسب، فيتم استخدام الضغط الهوائي. ويجب على من يقوم بذلك أن يأخذ السلامة في الاعتبار أولاً.
ما هي المزايا؟ أثناء اختبار الضغط، يجب إزالة الأجهزة القياسية، مثل صمامات الأمان والصمامات أحادية الاتجاه وأجهزة القياس ومقاييس التدفق وما إلى ذلك، فهذه الأجهزة لا يمكنها المشاركة في اختبار الضغط. بعد انتهاء اختبار الضغط، طالما كان لديك فتحة للفك وفتحة لإعادة التركيب، يجب إجراء اختبار التسرب، بغض النظر عن ضغط الهواء أو ضغط الماء. لكن، بعد انتهاء ضغط الماء، يجب تجفيفه باستخدام الهواء المضغوط، وهذا صحيح فعلاً.
إذا كنت مصممًا، فيجب عليك أولاً دراسة المعايير والقواعد بعناية فائقة حتى تفهمها جيدًا، فهذا سيساعدك في عملك؛ وإلا... فإن 20801 ليست معيارًا تصميميًا، ولا دليلًا للتصميم، ولا حتى معيارًا لطرق البناء، بل هو معيار تقني لسلامة الأنابيب (أي لوائح الرقابة التقنية على سلامة الأنابيب تحت الضغط – الجزء المتعلق بالأنابيب الصناعية). يوضح قسم “9، الاختبارات” في الرقم 20801.5 بوضوح أن الاختبار الهيدروليكي هو الخيار المفضل، بينما يُعتبر الاختبار بالضغط الهوائي/الاختبار المختلط خيارًا بديلاً، وليسا خيارين متساويين ; 9.2 يتناول قسم اختبار التسرب أيضًا ما ذكرته في البند هـ)، وقد تم وضعه في النهاية. تم تعديل المعايير والقواعد بهذه الطريقة لتلبية الاحتياجات الفعلية، وإلا فإن وجود قاعدة ثابتة سيجعل من المستحيل اللعب. لكن هذا ليس سببًا لاستغلال الثغرات
أي نظام ترغب في فحصه؟ يمكن استخدام اختبار الضغط بالغاز بدلاً من اختبار الضغط بالماء في الأنظمة التي يُمنع فيها استخدام الماء، أو عندما لا يكون مناسبًا إجراء اختبار الضغط بالماء في فصل الشتاء.
يمكن استخدام اختبار الضغط الهوائي أو اختبار الضغط السائل، والمبدأ العام يعتمد على نوع المادة الموجودة داخل الأنابيب؛ حيث يُستخدم اختبار الضغط السائل بشكل كبير في الممارسة العملية.
لا يزال هناك خطر في اختبارات الضغط بالهواء، فعادةً ما يتطلب ذلك إخلاء معظم الأشخاص الموجودين في الموقع، وهذا يشبه حالة التجاوز المفرط على الطرق السريعة؛ فليس كل سيارة تتجاوز السرعة المحددة ستتسبب في حادث خطير. يجب ألا نعتمد على الحظ في الأعمال الهندسية، بل من الأفضل التصرف بحذر.
أود طرح سؤال: بعد انتهاء اختبار الضغط، يتم إجراء اختبار الختم الهوائي. إذا كان هناك نظام معزول عن نظام آخر باستخدام لوح عازل، وبعد إعادة توصيل الأنظمة بعد انتهاء اختبار الختم الهوائي، فهل لا يزال هناك فتحات للفك في ذلك الوقت؟
يمكنك استخدام فتحة التفريغ/إخراج السوائل، وإذا لم تكن متوفرة، فيمكن فتح الصمام الموجود على أحد مقاييس الضغط، وهذا سيكون كافيًا.