지멘스 PLC 300 아날로그 입력 고장

2016-12-16View Original

Thread Content

현장에는 지멘스 PLC AI 모듈이 2개 있으며, 신호는 모두 4-20mA이고 전부 가동 상태입니다.갑자기 모든 신호가 최하값(범위의 음의 25%)으로 표시되었으며, 첫 번째 모듈의 마지막 데이터점만이 양의 25%로 표시되었습니다(분명히 이것도 올바른 표시가 아닙니다).저는 하나씩 회로의 신호선을 분리해 보았습니다. 첫 번째 모듈의 마지막 점까지 분리했을 때, 그 모듈의 첫 번째 채널과 해당 채널을 제외하고는 다른 채널들은 정상적으로 작동했습니다. 하지만 다른 채널은 계속해서 제대로 작동하지 않았습니다. 이전에는 잘 작동하던 것인데요. 신호선도 접지 문제나 단선, 단락 등은 없었으며, 모듈에서도 오류가 발생하지 않았습니다. 또한 다른 스위칭형 모듈들도 정상적으로 작동하고 있었습니다. 신호는 전원+에서 계측기+로, 계측기 음극은 모듈 2(7, 12)로 연결됩니다...),모듈 5에서 전원 음극까지
Reply #22016-12-17
현장 피드백 신호에 문제가 없으며, 전원 간섭도 없는 것을 확인했습니다.그럼 전원을 끄고 다시 켜보세요. 안 되면 제조사에 문의하세요
Reply #32016-12-17
두 모듈의 순서를 바꿔보았습니다. 원래 정상이었던 채널은 여전히 정상이고, 비정상이었던 채널도 여전히 비정상입니다. 모듈에는 문제가 없는 것으로 확인되었습니다. 신호 발생기로 신호를 보내지만, 보험 측에서는 공기를 주입할 수 없습니다;모듈에서는 연결되지만, 채널은 문제없습니다. 제대로 하려면 그냥 회로 연결선을 전부 교체하니까 정상이 됐어요. 조사 결과, 쥐집이 발견되었습니다-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.