Lỗi đầu vào tín hiệu analog của PLC 300 của Siemens

2016-12-16View Original

Thread Content

Tại hiện trường, tôi có 2 mô-đun PLC AI của Siemens; tất cả các tín hiệu đều ở dạng 4-20mA, và chúng đều được kết nối hoàn toàn. Bỗng nhiên, tất cả các chỉ số đều hiển thị giá trị ở mức thấp nhất (25% âm của dải đo lường). Chỉ có điểm cuối cùng của mô-đun thứ nhất là hiển thị giá trị ở mức 25% dương (rõ ràng đây cũng không phải là giá trị chính xác). Tôi lần lượt tháo các dây tín hiệu trong các kênh ra. Chỉ khi tháo đến điểm cuối cùng của mô-đun đầu tiên, thì các kênh khác mới hoạt động bình thường trở lại, ngoại trừ kênh đầu tiên của mô-đun này. Kênh còn lại thì vẫn không hoạt động được; trước đây nó vẫn hoạt động tốt. Tôi đã kiểm tra các dây tín hiệu và thấy rằng chúng không bị đứt mạch hay kết nối sai. Mô-đun cũng không báo lỗi gì cả. Các mô-đun khác cũng hoạt động bình thường. Tín hiệu được truyền từ nguồn điện + đến thiết bị đo, còn cực âm của thiết bị đo thì được nối với mô-đun 2 (7, 12,…). 。 。 ), mô-đun 5 đến cực âm của nguồn điện
Reply #22016-12-17
Xác nhận tín hiệu phản hồi tại hiện trường không có vấn đề, không bị nhiễu nguồn điện. Vậy hãy tắt nguồn rồi khởi động lại xem sao; nếu vẫn không được thì hãy liên hệ với nhà sản xuất
Reply #32016-12-17
Tôi đã đảo ngược vị trí của hai mô-đun. Các kênh vẫn hoạt động bình thường như trước; những kênh có vấn đề thì vẫn tiếp tục có vấn đề. Như vậy là xác nhận được rằng các mô-đun không có vấn đề gì. Sử dụng bộ tạo tín hiệu để tạo tín hiệu; không thể nạp khí từ phía an toàn được ; Từ mô-đun có thể kết nối được, kênh không sao cả. Nếu vẫn không ổn, tôi sẽ thay toàn bộ dây nối trên bo mạch, như vậy thì mọi thứ sẽ hoạt động bình thường. Kiểm tra cho thấy, có tổ chuột-------

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.