화재 자동 경보 시스템 1. 소방 점검: 화재 자동 경보 시스템의 회로 절연 저항, 접지 저항, 시스템의 접지 상태, 배관의 설치 및 그 보호 상태; 2. 소방 점검에서는 화재 감지기와 수동 경보 버튼의 설치 상태, 설치 품질, 보호 반경 및 주변 장애물과의 거리 등을 확인하며, 경보 기능은 30~50%의 비율로 무작위로 점검한다; 3. 화재 경보 컨트롤러의 설치 품질, 캐비닛 내 배선 상태, 보호 접지 설정, 주/백업 전원 설정 및 전환 기능을 점검하고, 컨트롤러의 각종 기능들을 테스트합니다; 4. 소방 검측 장비 제어반의 설치 품질, 내부 배선, 수동 및 자동 제어, 그리고 화면에서 소방 장비의 신호 피드백 기능; 5. 엘리베이터의 비상착륙 기능, 소방용 엘리베이터의 사용 기능, 비소방용 전원을 차단하는 기능, 그리고 화재가 발생한 층의 조명 표시 기능을 점검합니다; 6. 소방제어실, 각 소방설비실 및 소화전 버튼 부위의 소방 통신 기능을 검사한다; 7. 화재 비상 방송의 음향 기능 검사, 수동 층 선택 및 자동 방송, 원격 제어로의 전환 및 강제 전환 기능 등; 8. 소방제어실의 설치 위치 및 눈에 띄는 표시, 실내 화재밸브 및 관련 없는 배관의 설치, 이중 회로 전원의 설치 및 전환 기능 검사; 9. 화재 시 비상 조명 및 대피 안내 표지판의 설치 여부, 조도, 전환 시간, 그리고 그래픽 기호를 점검합니다. 소방 급수 시스템 http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNbBhqgtD5ibgTpRVuBznAJWQrxeInodXV7zSribfvsLpKs4hP5fosdATg%2F0%3F 1. 소방용 수원의 성질, 진입관의 개수와 직경, 그리고 소방수탱크의 설치 상태를 점검합니다; 2. 소방수조의 용량, 수위 표시기 및 보충 시설을 점검하여 소방용수 확보와 동파 방지 조치 등을 보장한다; 3. 소방수탱크의 설치 상태, 용량, 동파 방지 조치, 보충수 및 체크밸브의 상태 등을 점검한다; 4. 각종 소방 급수펌프의 성능, 파이프라인, 수동/자동 제어 기능, 가동 시간, 주펌프와 예비펌프의 전환 기능 등을 검사합니다; 5. 소방수펌프 연결장치의 설치, 표시 및 소방수 공급 기능 등을 점검한다. 실내 소화전 시스템 http://img.proxx.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNUIUJ87hQiaLANhFcopVLicXAXJ6H7JMrldk1FbhAiaNSJ8ibRNd6R2OzpQ%2F0%3F 1. 실내 소화전의 설치 상태, 구성 요소, 규격 및 그 간격 등을 점검합니다; 2. 소방 검사: 지붕 소화전의 설치, 동파 방지 조치 및 충만 수주 길이 등; 3. 실내 소화전 배관망의 설치 상태, 관의 직경 및 색상을 점검하고, 소방용수 공급 및 연결 방식이 적절한지 확인합니다; 4. 소방 점검 시, 1층과 가장 불리한 위치에 있는 소화전의 정압, 동압 및 그에 따른 충전된 물기둥의 길이; 5. 수동 펌프 시작 버튼의 설정 및 기능을 확인합니다. 자동 스프링클러(미스트) 소화 시스템 http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNCY3znQk9iagNUOIvpoBeGNHnUFXSibm6d1v9LeInmIknnpOgsicibichokg%2F0%3F 1. 배관망의 설치, 연결 상태, 스프링클러의 설치 수 및 말단 부분의 직경 등을 점검합니다; 2. 수류 지시기와 신호 밸브의 설치 및 기능을 확인한다; 3. 소방 검사용 알람 밸브 세트의 설치, 밸브의 상태, 각 구성 요소 및 그 기능; 4. 소방 점검용 스프링클러의 설치, 외관, 보호 간격 및 보호 면적, 그리고 인접한 장애물과의 거리 등; 5. 경보밸브 그룹에 대한 기능 시험; 6. 자동 스프링클러(미스트) 시스템의 기능 테스트를 실시합니다. 방연·배연 및 환기공조 시스템 http://img.proxz.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNAMdQ69z4kpo9uMtHTBR18jz6zl3R2KhSl9SKueJ6IicqFziakGXh0RWQ%2F0%3F 1. 양압 송풍 시스템의 덕트, 팬, 송풍구의 설치 상태를 점검하고 풍속 및 양압 송풍값을 측정한다; 2. 소방 점검용 배기 시스템의 팬, 공기 통로, 방화밸브, 공기 공급구, 주/백업 전원의 설치 상태 및 그 기능; 3. 환기 및 공조 시스템의 파이프와 방화밸브의 설치 상태를 점검합니다; 4. 각 시스템에 대해 수동, 자동 및 연동 기능 테스트를 실시합니다. 방화문, 방화 롤러커튼, 연기 차단용 벽체 http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNiasUOsajdqQXDMVgJXWlG7iasUAOwibZsLicQxCg1Qj30z6eu8vFOyZF5w%2F0%3F 이들의 외관, 설치 방식, 작동 메커니즘, 동작 절차, 그리고 수동 및 자동 제어 기능을 검사합니다. 가스소화시스템 http://img.proxy.xmtbang.com/?url=http%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz%2FCvKLTS6vnuf4212JDBX765hhEz7KMBpNrEN9n8iaGQ42uqwsicTrFCNOpNWdv8ibibuQiaUibGPhGQZqVfia4cqDmUObA%2F0%3F 1. 가스소화시스템의 저장용기실 내 장비, 부품, 소화제 수송관, 노즐 및 보호구역의 설치 및 배치 상태를 점검한다; 2. 가스소화시스템의 모의 연동 시험을 실시하여, 먼저 소리가 나고 그 후에 불빛이 나오는 경보 절차를 확인한다. 또한 화재 현장의 전원 차단, 자동 기동, 지연 기동 시간, 방화밸브와 배기팬, 분사 과정, 가스 방출 표시등 등의 작동이 정상적인지 확인한다.